허용 전압 강하는선간전압으로 구하고전선 굵기 공식의 전압 강하는상전압인가요?전선은 중성선 공통 잡고 들어가는라인이라 그런 건가요?허용은 제일 높은 전압보다 높으면안되니까 선간으로 잡은 건가요?상간 단락 대비?으아 복잡하세용ㅜㅠ
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다. 말씀하신 내용이 맞습니다. 일반적으로 전압은 선간전압을 기준으로 하기 때문에 전압강하를 물으면 선간전압 기준으로 계산을 해야 하며, 전선의 단면적을 구하는 공식은 상전압을 기준으로 유도한 공식이기 때문에 상전압을 대입해서 구해야 합니다.
원장님 연휴에도 답변을 주시고 감사합니다ㅎㅎ 명절 잘 보내세용ㅎㅎ
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
말씀하신 내용이 맞습니다.
일반적으로 전압은 선간전압을 기준으로 하기 때문에
전압강하를 물으면 선간전압 기준으로 계산을 해야 하며,
전선의 단면적을 구하는 공식은 상전압을 기준으로 유도한 공식이기 때문에
상전압을 대입해서 구해야 합니다.
원장님 연휴에도 답변을 주시고 감사합니다ㅎㅎ 명절 잘 보내세용ㅎㅎ