위 문제에서 전압강하를 구할 때 루트3 을 곱하지 않습니다. 저 공식은 단상일 때 사용한다고 알고있습니다. 하지만 왜 단상공식을 사용하는지 모르겠습니다.
첫댓글 문제에서 수전단 상전압이라고 되어 있습니다.따라서, 1상에 대한 전압강하이므로 단상의 식으로 계산하였습니다.
이해가 되었습니다. 답변 감사합니다!
첫댓글 문제에서 수전단 상전압이라고 되어 있습니다.
따라서, 1상에 대한 전압강하이므로 단상의 식으로 계산하였습니다.
이해가 되었습니다. 답변 감사합니다!