안산 월피동 라성빌라 보일러 난방 배관 누수~~ 대성쎌틱 보일러 A코드 에러/물보충 에러 메시지
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
유튜브 검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 업로드 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~ 늘러 주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
안산 월피동에 위치한 라성 빌라 집주인께서 6월 중순경에 밑에 집 누수로
점검 및 공사 요청을 주셔서~~ 현재 세입자가 거주를 하는데 집주인께서 바쁘다고
하면서 본인은 못 온다고잘 알아서 공사를 해달라고 해서 공사를 진행하게 됐습니다
밑에 집에 누수되는 모습을 먼저 봤는데요 세입자가 거주를 하는 듯 보였습니다
천장 벽지가 얼룩이 조금 생기면서 곰팡이가 피면서 번지기 시작했다고 했습니다
제가 육안으로 볼 때는 빗물 누수 아니면~~ 보일러 난방 배관 누수로 보였습니다
그리고 윗집에 육안 점검을 하던 중에 누수로 보이는 특이한 점이 보였습니다
대성쎌틱 보일러를 사용하고 계신데 온도 조절기에 A코드 에러 메시지가
깜박이고 있는 게 보였습니다 세입자께 언제부터 A 코드가 깜박였냐고 물어보니
약 2달 정도가 됐다고 했습니다 세입자게서 A코드가 계속해서 들어와서 AS를 접수해서
엔지니어 기사님께서 방문해서 점검을 받았는데 그냥 대충 점검하고 별 이상이 없다고
출장비만 받고 철수를 했다고 합니다 제가 볼 때는 그때부터 분명히 누수 징후가 있었는데
AS 기사가 살짝 돌팔이 냄새가 났습니다
제가 다시 점검을 했습니다 일단 온도 조절기에 A코드 에러 메시지는 보일러 난방 배관
누수로 보였고 혹시 모를 수도 배관에 미세한 누수도 있을 수 있기 때문에
개별 수도 계량기로 기본적인 점검을 해보니까~~ 수압 손실이 없었습니다
그래서 냉수/온수 배관에 공압을 넣어서 공압이 새는지 꼼꼼하게 점검을 했지만
압이 떨어지지 않아서 수도 배관에는 누수가 아니라는 판단에 보일러 난방 배관에
공압을 넣어서 누수 점검을 해보니 역시 공압이 제법 많이 샜습니다
청음 탐지기로 누수음 들으면서 포인트 추적 중에 작은방에 탐지를 위해서 살림살이를
이동해야 했습니다 특히 침대가 있어서 청음 탐지에 어려움이 있었습니다
무거운 침대를 저 혼자 이동해서 옮기려고 침대를 잡고 살짝 들었는데 파손이 됐습니다
세입자께 침대가 파손이 됐다고 했더니 화를 내면서 변상하라고 해서 서로 언짢게 살짝
언성을 높이고 누수탐지를 취소하고 철수를 했습니다
그리고 며칠 후~~ 연락이 와서 침대 파손에 대해서 변상을 요구했습니다
전액은 아니지만 침대 파손에 대한 비용을 해줬습니다 집주인께 다른 업자 불러서
공사하라고~~ 잊고 있었습니다
밑에 집에서 물이 새니까 누수 업체를 불러서 누수 점검 및 공사를 맡겼는데 그 업체에서
하는 말이 누수되는 곳이 전혀 없다고 했다고 하네요 제가 분명히 난방 배관에서 누수가
된다고 했는데 누수되는 곳이 없다고~~ 해서 당황했습니다
그런 돌팔이 업체가 어디 있냐고~~ 제가 집주인께 그렇게 말했습니다
저에게 다시 누수탐지를 의뢰해 주셔서 해결해 드렸습니다
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~
안산 월피동에 위치한 라성빌라 모습입니다
밑에 집에 세입자는 누수로 이사를 나간 상황입니다
현재 공실로 있어서 누수되는 상황을 볼 수 있었습니다
거실 천장 전등이 있는 주변에 벽지가 얼룩이 생기면서 곰팡이가 피면서
얼룩이 생기면서 물이 바닥으로 떨어지는 상황이었습니다
작은방 천장 전등이 있는 주변에 벽지가 얼룩이 생기면서 곰팡이가 피면서
몇 달 전부터 누수 현상이 생기는 상황입니다
천장에서 물이 떨어지지는 않았습니다
누수가 의심되는 세대에 개별 수도 계량기로 기본적인 점검을 해보니
전혀 수압 손실이 없었습니다 일단 수도 배관에 누수는 아니라는 판단을 했습니다
그래도 혹시 몰라서 냉수/온수 배관에 공압을 넣어서 누수 테스를 해보니
새는 곳은 없었습니다
제가 밑에 집에 누수되는 상황을 보고~~
빗물 누수 아니면~~ 보일러 난방 배관 누수인 듯해서
온도 조절기에 전원을 켜보니 A코드가 깜박입니다 역시 제 예상이 맞았습니다
물 보충 코드가 들어오는 상황으로 보일러 난방 배관 누수가 짐작됐습니다
근데 다른 누수 업체는 이렇게 A코드 물 보충이 계속해서 들어오는 상황인데
왜 누수되는 곳이 전혀 없다고 했을까요~~ 완전 돌팔이 업체입니다
보일러에서 난방 배관을 분리해서 공압을 넣어서 물 빼기를 하고~~
공압을 넣어서 누수 테스트를 해보니 공압이 제법 많이 샜습니다
제법 많이 새서 3.5마력 대용량 컴프레샤 누수탐지를 진행했습니다
청음 탐지기 센서로 누수음 추적 중에 아주 강력한 누수음이 들리는 지점을 찾아서
장판을 걷어내고 다시 청음을 해보니까~~ 누수 지점이 맞다는 생각에 굴착을 결정합니다
시멘트 바닥을 굴착해서 보일러 난방 배관 누수 실체를 정확히 찾았습니다
보일러 난방 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 배관을 절단하고 아주 튼튼한 부속품을 연결해서 배관을 연결하고
부속 연결 부분에 비누 거품을 칠해서 새는 곳이 있는지 꼼꼼하게 점검했습니다
누수는 확실하게 잡혔습니다
보일러 분배기에 나비밸브 1개가 새서 새 밸브로 교체 수리를 진행했습니다
노후된 밸브를 탈거했습니다
아주 튼튼한 새 나비밸브를 준비해서 교체 수리를 했습니다
보일러 분배기에 부속 연결 부분에서 누수되는 영상~~
구군가가 수리했던 부속품에서 샙니다
부속품을 덜 조여서 새서 제가 꽉 조였더니 이제는 안 샙니다
이 누수도 잡혔구요
보일러 밑에 부속품에서 물이 또 줄줄~~ 새서 노후된 부속품 교체를 위해서
탈거해서 빼냈습니다
아주 튼튼한 새 부속품을 준비해서 보일러에 잘 연결했습니다
이제는 안 샙니다
되메우기 하고~~
시멘트 미장 마감했습니다
보일러 난방 시운전 해보니까~~
물 보충 에러도 전혀 안 뜨고 이제는 난방이 잘 됩니다
누수는 확실하게 잡혔습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다