1.전압변동률이 곧 전압강하율이라서 나 는 맞는설명인가요?
그리고 라의 변압기용량은 전력손실율의식에 상관없이 부하측의역률에따른것이니 전압의승압과는 무관하다고봐야하나요??
2. 전압변동률이(지상역률기준) Pcos셋타+Qsin셋타 인것도 알겠는데 아래 두번째사진과같은 문제에서는 역률이있기때문에 아래첫번째사진의 전압변동률공식을 사용하면안된다고 보는것이맞나요..?
3. 문제에 3300/210이라고 주었는데 이 전압은 때에따라 V1 V2라보기도하고 권수비라보기도하고 문제에맞게 해석해야하나요..?
첫댓글 1. 전압강하가 크며 전압의 변동도 크게 됩니다.
승압을 하면 전력손실은 감소하지만 변압기 용량과는 무관합니다.
2. 아래의 공식 최대전압변동률을 발생할 때의 역률입니다.(부하역률과 무관)
3. 전압비, 권수비로 보시면 되겠습니다.