12월 16일 (화) 오후 업무보고
1.현장명 : 고운동
2.진행공정 :
ㅡ지하 거푸집해체(벽체) 완료및
가설재 반출
3.공정사진 : 첨부
4.명일공정 :
ㅡ현장정리및 조경팀 현장미팅 예정
거푸집 탈형(脫型, Formwork Stripping)이란 무엇인가?_ 브랜드하우징
형태를 벗기다 뜻의 탈형입니다.(콘크리트를 감싸고 있던 거푸집(폼)을 제거하는 작업)
거푸집 제거라고 하기도 하고 현장에서는 탈형이란 말을 많이 사용합니다.
제일 많이 사용하는 용어는 영어+일어인 "폼바라시" 입니다.
탈형 시기는 ‘시간’이 아니라 ‘강도’로 판단 “며칠 지났으니까 탈형!”은 위험합니다.
타설 후 압축강도 시험(7일/28일) 또는 최소 강도 기준(예: 측면 5MPa, 하부 10~14MPa)을 확인하는 것이 가장 정확합니다.
기온이 낮으면 양생이 느리므로 동절기엔 탈형 시기를 +2~5일 연장합니다.
폼바라시 영상을 보시려면 아래를 참조
https://youtube.com/shorts/gXXYHPAV3WY?si=r5shL_JuXnsGvc8f
우리는 콘크리트 27MPa을 타설하였고
테스트 결과 압충각도가 16MPa이상 실제로 나와서 합격입니다.
충분한 보온 난방양생으로 제대로 공식대로 나왔어요
■콘크리트 양생 기간별 강도 발현률 (기준 강도 = 28일 강도)
1일: 약 20~25%/ 초기 응결 완료
3일: 약 40~50%/ 거푸집 일부 해체 가능 (보 통 부재)
5일: 약 55~65%/ 강도 증가 뚜렷
7일: 약 65~75%/ 일반적으로 구조체 자립 가능 수준
★14일: 약 85~90%/ 실질적 강도 대부분 확보
28일: 약 100% (설계강도)/ 기준 압축강도 도달
56일: 약 105~110%/ 장기 강도 (시멘트 수화 계속 진행)
■24MPa(보통 설계강도) 콘크리트의 추정 강도
1일 5.0 MPa
3일 11.0 MPa
7일 17.0 MPa
14일 21.0 MPa
28일 24.0 MPa
■콘크리트 거푸집 탈형 기준표 (20℃ 기준, 보통 포틀랜드 시멘트)
-측면 거푸집 (기초, 보, 기둥 측면 등): 1~2일/ 콘크리트가 자립할 정도의 강도(약 5~7MPa) 확보 시 가능
-슬래브 하부 거푸집 (받침용 동바리 미설치)/ 7~14일 설계강도의 약 70% 이상 확보 시
-보 하부 거푸집 (받침용 동바리 미설치) /10~14일 구조적으로 휨이 큰 부재이므로 충분한 강도 확보 후
-슬래브·보 하부 (받침 동바리 설치 시)/ 3~7일 동바리 유지한 채 측면·일부 하부만 탈형 가능
[크롱 크롱님의 세종여행/경량/홈플랜] 슈미트해머 테스트와 지하층 벽체
슈미트 해머(Schmidt Hammer, 흔히 ‘콘크리트 반발경도계’)에 대해 설명해보겠습니다. _ 브랜드하우징
콘크리트의 경도를 비파괴 방식으로 측정하는 장비입니다.
학교다닐때 이론으로만 배우고 브랜드하우징에 와서 실제로 해봤습니다.
이건 단독주택현장에서는 거푸집해체 하기전 일부를 해체해고 테스트해서 거푸집을 해체 완료 할까 말까를 결정할때 사용한다고 보면됩니다.
건설 현장에서 구조물의 강도 확인이나 품질 검사를 위해 널리 사용됩니다.
반발경도 시험은 콘크리트의 압축강도를 비파괴로 추정하는 방법의 하나로 경화된 콘크리트 표면을 타격할 때,
측정 반발도 와 콘크리트의 압축강도와의 사이에 특정 상관관계가 있다는 실험적 경험치를 근거로 합니다.
반발경도시험 결과 분석된 콘크리트 비파괴 강도는 콘크리트 표면 상태에 국한되고 콘크리트 내부의 강도를 추정할 순 없습니다.
따라서 콘크리트 비파괴 강도 추정 시의 유일한 지표로 사용하기에는 정확하지 않으니 거푸집 해체와 같은 간단한
강도테스트에 사용하기는 최적입니다.
정말 중요한 비파괴 시험이라면 현장에서 코어를 채취해서 실험실에서 압축강도 테스트를 하는 것이 가장 정확한 방법입니다.
■ 슈미트 해머란?
원리: 스프링에 의해 발사되는 충격 해머가 표면에 충돌 → 반발값 측정 → 콘크리트 강도 추정
측정값: ‘Rebound Number(반발값)’
용도: 콘크리트 강도 평가, 경도 비교, 균열·손상 여부 간접 확인
■ 슈미트 해머 사용 방법(간단 방법)
1.표면 준비
먼지·이물질 제거
평탄하지 않으면 사포로 표면 약간 다듬기
2.해머 위치
콘크리트 표면에 수직으로 접촉
각도 90° 유지가 중요
3. 충격 발생
스프링을 이용해 해머를 튕기면 표면과 충돌
반발값(Rebound Number) 측정
4. 값 읽기
숫자 → 콘크리트 강도(MPa²)로 환산 가능
여러 지점에서 평균값 측정 → 대표값 확보
■ 슈미트 해머 사용 방법(실전 방법인데 건축물 노후화로 인한 해체등 정확하게 할때 필요)
1. 콘크리트 비파괴 시험을 위해 날짜와 날씨를 기록한다.
2. 슈미트 해머 반발 경도 시험기를 이용해 수평 타격을 진행한다.
3. 시험기 해머가 눌려진 상태에서, 눌러 서서히 빼면 해머가 튀어나온다.
4. 3cm 간격으로 20개의 타격점을 미리 그려 놓고 타격한다.
5. 타격 후 값을 확인하고 기록하며, 이 과정을 세 번 반복한다.
6. 시험 전 사포나 브러시로 면 처리를 깨끗이 해야 한다.
7. 슈미트 해머로 20개씩 3개소에서 타격 값을 입력하여 평균치를 낸다.
8. 슬래브 하부 천정 틀을 뚫고 90도 상향 타격을 통해 정확한 값을 측정한다.
9. 90도 하향 타격은 바닥판을 위에서 아래로 타격하는 방식이다.
10. 0도 수평 타격 시 각도 보정치는 0이다.
(만유인력 및 환경 요인에 따른 값 보정)
11. 각도 보정치는 만유인력 때문에 보정을 하며, 90도 상향 타격 시 값을 빼준다.
12. 상향 타격 시 콘크리트 반발이 만유인력 때문에 유리하여 값이 많이 나오므로 마이너스로 보정한다.
13. 비 오는 날은 습기 때문에 값이 덜 나오므로 2~3 정도 더해준다.
14. 압축 강도 계산 및 재령 계수 적용
15. 압축 강도(fck)는 일본 재료학회식과 일본 건축학회식이 있으며, 재료학회식이 보수적으로 값이 덜 나온다.
불리한 값을 적용하며, 알파 N은 재령 계수를 나타낸다.
2년 미만 현장은 재령 계수 0.67을 적용한다.
■ 슈미트 해머를 이용한 콘크리트 반발 경도 시험 시, 타격 각도(상향 90도, 하향 90도, 수평 0도 등)에 따라 값이 보정되는 원리는 무엇인가요?
슈미트 해머를 이용한 콘크리트 반발 경도 시험 시 타격 각도에 따라 값이 보정되는 주된 원리는 만유인력 때문입니다.
각도 보정의 원리는 다음과 같습니다:
상향 90도 타격: 슈미트 해머로 위에서 아래로 올려 치는 반발 시험의 경우, 콘크리트가 위에서 아래로 반발할 때 만유인력의 영향으로 실제보다 값이 더 높게 측정될 수 있습니다. 따라서 이 영향을 보정하기 위해 측정된 값에서 빼주게 됩니다.
수평 0도 타격: 수평 타격의 경우, 만유인력의 영향이 없으므로 각도 보정치는 0입니다.
■콘크리트 비파괴 검사 시 젖은 날씨에 시험을 하면 값이 덜 나오는 경향이 있다고 하는데, 이 경우 어떤 보정 방법을 적용해야 하나요?
콘크리트 비파괴 검사를 비 오는 날 진행하여 습기나 수분으로 인해 값이 덜 나오는 경향이 있다면, 해당 값에 2에서 3 정도를 더해주는 보정을 적용합니다.
▶브랜드하우징 네이버 카페 : https://cafe.naver.com/metalwood
▶브랜드하우징 홈페이지: http://www.brandhousing.co.kr
▶본사 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 10 아미고타워 707호 ▶전화번호:031-714-2426
▶세종지사 주소: 세종특별자치시 고운동 1533번지 부성빌딩 1층 ▶전화번호:044-868-2426