삼상 CT 잔류회로
배전계통 지락보호
|
- CT 3개의 Y잔류회로를 이용한 OCGR 이용 |
|
- CT비가 적은 경우는 Y잔류회로로 이용 |
- CT비가 큰 경우는 3권선 CT 또는 관통형 CT(Ring CT)이용 |
|
- GPT와 ZCT 및 SGR(DGR) 조합 |
|
SGR과 GR의 차이
1선지락시의 등가회로
SGR 특성곡선
GPT, SGR, DGR 결선
▶ GPT 결선
|
SGR, DGR 위상특성 곡선
1선지락시의 GPT전압의 벡터
GPT 3차저항 환산
SGR 오동작, 부동작 사례
사례 |
검토·원인·대책 |
지락사고시 지락된 FEEDER는 TRIP되지 않고 건전 FEEDER가 TRIP됨 |
오결선 |
CLR, GPT의 소손 |
부담, SGR부동작, 경보운영 |
지락사고시 부동작 |
케이블 차폐층 접지 계전기 불량, DC전원 |
오동작 |
충격, 계전기 불량 |
말단사고에 Main SGR Trip |
Time Delay |
경미한 지락사고에 동작하지 않는다. |
감도저하 |
|
GPT 부담(3.3kV 의 경우)
▶ GPT 1차측 전류 : 380mA(완전지락시) |
▶ GPT 2차측 전류 : 0.38/3×30 = 3.8A |
▶ GPT 부담 : 3.8A×190V = 722VA 로서 |
부담시 가중되므로 적정한 단시간 정격의 용량을 가져야 한다. |
▶ 한류저하에 걸리는 전력 : |
(3.8A)² × 50 Ω = 722W 로 용량이 작을경우 SGR이 신속히 동작 |
하지 않으면 소손될 우려가 있다. | |
ZCT와 케이블의 차폐층 접지
비접지계통에서 지락전류 흐름도 (③번 SGR 후단지락사고시)
타문제점
▶ GPT 설치개소가 많은 경우 문제점
해당 BANK에 GPT설치개소가 많은 경우, 지락시에 GPT 3차측에 나타나는 영상전압이 낮아 |
지락검출 감도가 상당히 떨어진다. |
|