★ 검측업무
1. 3공구 호텔 비상등 입선공사 검측
ㄱ 81층~85층 검측 : pass
ㄴ 86층~90층 검측 : pass
2. 109층 북쪽 외주부 천장슬라브 매입배관 검측(사진검측)
★ 인수검사
1. 케이블 입고 : 지급품, 73층 전기실 내부용
ㄱ 6/10KV TFR-CV 185SQ*1C 대원전선 539m×3
ㄴ 6/10KV TFR-CV 185SQ*1C 대원전선 601m×3
2. 후렉시불 입고 : 3공구 벽체배관 입상용
ㄱ 난연 CD PIPE 16C 흑색 10R/L
ㄴ 난연 CD PIPE 16C 백색 5R/L
ㄷ 난연 CD PIPE 22C 녹색 10R/L
3. 가설판넬 입고 110층 이상
ㄱ E.N.P PANNEL(임대) 640*540 10개
4 케이블 트레이 : 3공구 83층~86층 외주부 수평용
ㄱ Cable tray 450*100 90m 외 부속
6. 케이블 : 2공구 작업용
ㄱ VCTF 2.5SQ*3C 300m×5 1500m
★ 기타
소장단 회의실시(참석자: 염현민,박철호,박근배,박재문,조동희)
공사기간, 공사품질, 안전, 원가등에대해서 상호의견 교환
1. 안전
ㄱ 전기안전 등한시 경향 있음
- eps실 통전 전 door 설치 실시되어야 된다, 건설에 우선순위 밀려 통전 후까지 안될경우가 있다.
- 2공구 eps "b" 구간 통전 전 반드시 door 부착 되었야 한다.(10월 중 예정)
ㄴ 사다리사용 어려 움
- 안전사다리 및 렌탈lift 사용하지 못하는곳 (좁은공간) 사다리 사용허가시 안전팀 안전관리자 현장 확인후 승인되므로 시간적 어려움 심함
2. 정보공유 미흡(communication 미흡)
- 설비팀 전기관련 설비 변경시 사전 업무공유 않됨
- ex) 13층 기계실 invertor관련 3차례 설계변경되었으나 진행과정 모르고있고 갑자기 전기공사 의뢰 함, 23층 1번, 41층 1번 포함
- 설계번경시 관련공정 사전 협의(통보)하여 인적/물적/시간적 손실 없앨 수 있어야 함
- 관련팀 업무변경사항을 흡연실에서 귀동냥으로 정보입수 할 정도로 심각 함
3. 협의사항 미 이행
- 공구장 상호협의사항 실무자에게 전달 안됨 : 공사진행 방해에 큰 요인 됨
- ex) 공구장끼리 협의사항인 전기기구box 부위 석고타공 하기로 하였는데 실무자는 모르고 있으며, 이행 안됨
4. 비 효육적 즉흥적 변경
- 순시시(중역) 지적사항 적합성 검토없이 긴급사항으로 재 작업등으로 loss 심함
5 hoist 해체일정 확정에따른 문제점
- 3공구 설계미확정 된곳 많음 이로인해 사용물량 결정 안됨
- 물량 결정되면 "대용량 케이블드럼"등 양중에 어려움발생 됨
- 빠른 설계확정 필요하며 이후 철거 계획 결정 되어야 됨
6 설계변경에 따른 재시공시 단가적용
- 시공완료된곳 설계변경에따른 재 시공시 계약단가 적용시 시공어려움 발생 됨, 현실적인 신규단가 적용 필요
7 경관조명 notch등 전선연결작업 어려움 발생
- bmu사용 해야됨
- 9월23일 시공사 건양에서 test운전 실시 함
- bmu 사용허가, 운전자 자격, 비용,보험문제등 확인 안된상태에서 운전진행되면 안됨
- 롯데건설측에 사용시 필요한 관련자료 요청 함
-