미장공사
1. 일반사항
1) 시공자는 장소별로 마감일람표를 만들어 공사감독의 승인을 얻은 후 작업원에 주지시켜야 한다
2) 미장용 재료는 검사가 끝난후에도 불순물과 혼합 또는 오손되지 않게 보관한다. 특히 원료에 대하여 주의하고 습기의 해를 받는 시멘트등은 건조상태로 보관하고 장기간 보관하여야 할때에는 높은 마루의 창고 등에 습기차지 않게 보관하여야 한다.
3) 재료는 공사감독에게 견본품을 사전 제시하여야 하며 반입 후에는 규격에 따라 규격이 없는 것은 공사감독의 지시대로 선출하여 검사를 받는다. 검사 및 시험방법은 재료별 규정에 의한다.
2. 시멘트 몰탈바름
1) 적용범위
바닥, 벽, 천정용 시멘트 몰탈에 적용한다.
2) 재료
시멘트: KSL(PORT LAND CEMENT)의 규정에 합격하는 보통 PORTLAND CEMENT로 하고 백색시멘트도 이에 준한다.
모 래: 모래는 유해량의 점분,흙덩이 기타 유기물을 포함하지 않는 것으로서 입도는 KASS15 미장공사 15.3.1표에 따른다.
* 해사 모래는 반입할 수 없다
3) 배합 및 바름두께
층별 두께 배합 용적비 바름회수
시멘트 : 모래
내부바닥 24-30 1:2 1회
내부 벽 18 1:2 2회
외부 벽 24 1:2 3회
천 정 15 1:2 4회
바닥고름몰탈 24 1:2 1회
방수층 보호 몰탈 15-24 1:2 1회
4) 시멘트 몰탈 바르기
가) 바르기 몰탈의 두께는 도면에 의하고 도면에 명시되지 않는 것은 12.1.3표에 표준두께로 한다
나) 바닥몰탈을 바를때에는 기성 콘크리트면에 순시멘트 페이스트를 충분히 뿌린후 된몰탈로 끝마무리를 한다.
다) 콘크리트 브럭벽돌등 바탕이 지나치게 건조된 것은 미리 적당한 물축이기를 한다.
라) 한냉기에 부득이 시공을 하여야 할때에는 감독원의 승인을 득한후 완전 보양 보온한 다음 시공하여야 한다. 또한 바름면이 들뜨거나 동해를 입었을 경우 쪼아내고 다시 바른다.
마) 콘크리트와 이질재와의 접합은 서로 다른 바탕이 동일면에서 접합할 때 바름면의 균멸방지 방법에 있어서는 JOING BEAD에 의한 줄눈끊기 또는 매탈라스를 부착하는등 감독원의 지시에 따른다.
바) 초벌,재벌,바름면에 발생하는 균열로서 감독원이 지시하는 곳은 다음 바름질을 하기전에 보수한다.
사) 도면에 표시된 부분 및 모든 코너분 미장마감은 코너비드를 수직,수평 정확하게 부착하여 미장하도록 한다.
아) 바닥면의 미장은 흙손을 사용하여 시공한 후 몰탈이 완전히 경화되기 전에 기계를 사용하여 흙손자국이 없이 평활하게 마무리 지어야 한다
자) 콘크리트면으로서 너무 미끈하여 미장바름이 곤란한 면은 미리 감독원과 협의하여 주걱, 징등으로 긁거나 쪼아 거칠게 하여야 한다
3. 콘크리크 제물 마감공사
1) 수평한 평탄성을 높이기 위하여 콘크리트 타설전 가이드레일을 일정한 간격으로 배치 레벨 조종한다.
2) 콘크리트 타설과 동시에 잣대 고르기와 텀핑을 하여 표면을 잘 다져간다.
3) 콘크리트 면에 디딤판을 놓아도 침하가 없게 될때 잣대로서 사방의 요철을 검사하여 수정을 한다.
4) 그후 흙손을 써서 평활하게 마무리 한다.
5) 콘크리트 마무리 평탄성의 표준치
건축공사 표준시방서 표5.10.1 '콘크리트 마무리의 평탄하기(요철의 차)의 표준 값'에 따른다.
6) 내마모재(바닥)
가) 액상마모재는 감독원의 승인을 득한후 사용하여야 한다.
나) 색조는 견본품을 제출하여 감독원의 지시에 따른다.
5. 단열몰탈(보승월 동등이상의 물질)
1) 범위
벽,천정,몰탈용으로 습기제거,단열,결로방지를 위한 특수마감재로 한다.
시공은 본시방서의 항목 및 설계도서와 반드시 부합하며 본시방서에 명기되어 있지 않은 작업은 일반몰탈시방에 준한다.
2) 재료
1) 바찌리 산도
2) 보승워-ㄹ 하도재
3) 보승워-ㄹ 상도재
상기 재료의 구성되는 원료는 흑요석파라이트 및 진주암파라이트, 세멘트, 세멘트 분산재, 특수증정재, 균열방지재, 결정촉진재, 콘크리트 팽창 및 수축재, 미장이 수월해지는 재료 접착력을 강화시키는 재료, 섬유등을 혼합사용한다
4) 시공방법
가. 준비단계
가) 바닥의 불순물을 청소한다.
나) 시공바탕이 굴곡 또는 요철상태가 없어야 한다.
나. 재료배합
가) 믹서기를 사용하거나 장소에 따라 손비빔으로 한다.
나) 바찌리산도(접착용)
바찌리산도에 소요량의 물을 넣어 지정된 습윤밀도에 도달할 때 까지 비빔한다
다) 하도용
보승워-ㄹ 하도재에 소요량의 물을 넣어 지정된 습윤밀도에 도달할 때까지 비빔한다.
라) 상도용
보승워-ㄹ 상도재에 소요량의 물을 넣어 지정된 습윤밀도에 도달할 때까지 비빔한다
다. 시공순서
가) 바찌리산도 바르기
표면과 접착이 잘되도록 흙손으로 면이 고르도록 미장한다.(2m/m정도)
나) 초벌,재벌바르기(하도용)
o. 표면처리가 잘된 부분에 거칠게 문질러서 지정된 두께에 이르도록 바른후 바탕의 움직임이 없는 상태에서 면을 다듬는다.
o. 바른표면위에 나무 막대기를 대고 굴곡이 없게 해주며 공기가 들어갔을 때에는 없애고 다시 곱게 눌러준다.
o. 이 바름법은 입자를 증진하는 것과 같은 요령으로 천천히 압력을 가하며 바른다.
다) 마감바르기(상도용)
o. 마감바르기는 사용장소 계절등에 따라 수분의 흡수 시간차가 있으므로 물기가 있을 때 흙손으로 잘 다듬는 것이 중요하다.
3) 물리적 성질
1) 열전도율 : 0.055Kcal/mh°C
2) 비 중 : 0.3Kg/l
3) 부착강도 : (1) 하지와 접착몰탈(바찌리산도)
(2) 하지판과 하지조성재
(접착모르터)한계 7 일 3.8 kg/cm²
28일 3.8 kg/cm²
o 하지조정과 하도재 한계
7 일 7.5 kg/cm²
28일 8.8 kg/cm²
하도재와 상도재의 한계
7 일 7.5 kg/cm²
28일 8.8 kg/cm²
4) 투습저항 : 1.2 m² hmm Hg/g
5) 내 화 성 : 1000 °C - 1300 °C
5. 단열몰탈(보승월 동등이상의 물질)
1) 범위
벽,천정,몰탈용으로 습기제거,단열,결로방지를 위한 특수마감재로 한다.
시공은 본시방서의 항목 및 설계도서와 반드시 부합하며 본시방서에 명기되어 있지 않은 작업은 일반몰탈시방에 준한다.
2) 재료
1) 바찌리 산도
2) 보승워-ㄹ 하도재
3) 보승워-ㄹ 상도재
상기 재료의 구성되는 원료는 흑요석파라이트 및 진주암파라이트, 세멘트, 세멘트 분산재, 특수증정재, 균열방지재, 결정촉진재, 콘크리트 팽창 및 수축재, 미장이 수월해지는 재료 접착력을 강화시키는 재료, 섬유등을 혼합사용한다
4) 시공방법
가. 준비단계
가) 바닥의 불순물을 청소한다.
나) 시공바탕이 굴곡 또는 요철상태가 없어야 한다.
나. 재료배합
가) 믹서기를 사용하거나 장소에 따라 손비빔으로 한다.
나) 바찌리산도(접착용)
바찌리산도에 소요량의 물을 넣어 지정된 습윤밀도에 도달할 때 까지 비빔한다
다) 하도용
보승워-ㄹ 하도재에 소요량의 물을 넣어 지정된 습윤밀도에 도달할 때까지 비빔한다.
라) 상도용
보승워-ㄹ 상도재에 소요량의 물을 넣어 지정된 습윤밀도에 도달할 때까지 비빔한다
다. 시공순서
가) 바찌리산도 바르기
표면과 접착이 잘되도록 흙손으로 면이 고르도록 미장한다.(2m/m정도)
나) 초벌,재벌바르기(하도용)
o. 표면처리가 잘된 부분에 거칠게 문질러서 지정된 두께에 이르도록 바른후 바탕의 움직임이 없는 상태에서 면을 다듬는다.
o. 바른표면위에 나무 막대기를 대고 굴곡이 없게 해주며 공기가 들어갔을 때에는 없애고 다시 곱게 눌러준다.
o. 이 바름법은 입자를 증진하는 것과 같은 요령으로 천천히 압력을 가하며 바른다.
다) 마감바르기(상도용)
o. 마감바르기는 사용장소 계절등에 따라 수분의 흡수 시간차가 있으므로 물기가 있을 때 흙손으로 잘 다듬는 것이 중요하다.
첫댓글 좋은자료 감사합니다 ^^