안녕하세요 소방설비 기계분야 실기를 공부중인데 궁금한게 있어서 질문드립니다
옥내소화전설비의 배관의 총 마찰손실압력 0.078Mpa을 수두로 환산해서 7.8m로 계산하더라구요
그런데 필기에서 보통 H=P/r (양정 = 압력/비중량)을 많이 썼다 보니 헷갈리네요
어쩔때 비중량으로 나누는지와 비중량으로 나누지 않는지 궁금합니다
첫댓글 안녕하세요. 회원님.압력을 수두로 환산하는 방법은 3가지 정도 있습니다.결론은 어느 것을 사용해도 무방합니다.1. 10m = 0.1MPa 을 이용하는 방법(간이적으로 계산하는 법)2. 10.332m = 0.101325MPa 을 이용하는 방법(정석으로 계산)3. H = P/r 비중량을 이용하는 방법참고하시기 바랍니다.
첫댓글 안녕하세요. 회원님.
압력을 수두로 환산하는 방법은 3가지 정도 있습니다.
결론은 어느 것을 사용해도 무방합니다.
1. 10m = 0.1MPa 을 이용하는 방법(간이적으로 계산하는 법)
2. 10.332m = 0.101325MPa 을 이용하는 방법(정석으로 계산)
3. H = P/r 비중량을 이용하는 방법
참고하시기 바랍니다.