첫댓글답변 감사합니다. 다른 값은 다 정해진 값이라서 '표의 전류'에 따라 값이 달라지지 않나요?
분모에서 '표의 전압강하'는 표에 3.8V로 정해져있고 '배선 설계 전압강하'도 2%라서 380*0.02라고 정해져있고 분자의 '배선 설계의 길이'도 50m라 정해져 있고, '부하 최대 사용 전류'는 위에서 273.02A라고 정해져 있어서 '표의 전류'에 따라 값이 달라질 수 있는데...
이해했습니다. 키츠네님의 댓글처럼 전부하 전류의 10분의 1정도 잡은 값이군요. 잊지 않게 정리해 놓아야겠네요. 전선의 굵기 선정은 설계 길이와 설계 전압강하와 부하 전류를 구한 다음 부하 전류의 1/10정도되는 임의의 값을 표에서 찾아 전선의 긍장을 구하고 긍장을 초과하는 길이에 해당하는 전선의 굵기를 선정한다.
첫댓글 답변 감사합니다. 다른 값은 다 정해진 값이라서 '표의 전류'에 따라 값이 달라지지 않나요?
분모에서 '표의 전압강하'는 표에 3.8V로 정해져있고 '배선 설계 전압강하'도 2%라서 380*0.02라고 정해져있고 분자의 '배선 설계의 길이'도 50m라 정해져 있고, '부하 최대 사용 전류'는 위에서 273.02A라고 정해져 있어서 '표의 전류'에 따라 값이 달라질 수 있는데...
암거나해준거에용 임의
이해했습니다. 키츠네님의 댓글처럼 전부하 전류의 10분의 1정도 잡은 값이군요. 잊지 않게 정리해 놓아야겠네요.
전선의 굵기 선정은 설계 길이와 설계 전압강하와 부하 전류를 구한 다음 부하 전류의 1/10정도되는 임의의 값을 표에서 찾아 전선의 긍장을 구하고 긍장을 초과하는 길이에 해당하는 전선의 굵기를 선정한다.