1.AND .OR .NOT회로 <4점> 논리식과 무접점 잘맞게그림
2.저항 병렬 연결시 계산문제 <6점> 못적었음(x)
3.전선가닥수 문제 (1)2가닥 4가닥 3가닥 2가닥 3가닥 (2) 3로스위치심벌,2로스위치심벌,4로스위치심벌(3로스위치심벌 하나마즘)
4.수변전 <12점>
(가)(맞음)(1)전력수급용계기용 변성기(2)계기용 변압기(3)전압계용 전환 스위치 (4)차단기
(5)계기용 변류기 (6)과전류 계전기 (7)전류계용 전환 스위치 (8)피뢰기
(나)(맞음)제 1종 접지공사
(다)(맞음)인터록(상용전원과 예비전원 동시투입방지)
(라)(맞음)계기용 변압기 : 고전압을 저전압으로 변성하여 계기나 계전기에 전원을공급한다.
과전류계전기 : 과전류에 의해 동작하며 차단기트립코일여자
피뢰기 :뇌전류를 대지로 방전하고 속류를 차단한다.
(마)(1) (맞음)6.3(A) (2)틀림
(바)(맞음)y결선
5.%리액턴스 계산<6점>맞음
60% 24% 100% 200%
6.2중모선 점검 및 복전시 순서 및 장점<8점>맞음
(가)31 ON ->32ON ->30 ON ->21 ON -> 22 OFF -> 30 OFF ->31 OFF -> 32 OFF
(나)31 ON ->32ON -> 30 ON ->22 ON ->21 OFF ->30 OFF ->31 OFF ->32 OFF
(다)차단기
(라)단로기
(마)모선점검시에도 부하의운전을 무정전으로 할수있어 전원공급의 신뢰도가 높다.
7.축전지 용량 공식 <5점>맞음
51.75<AH>
8.역률 문제<8점>맞음
(가)95.78(%)
(나)(1)전압강하가 커진다.(2)전력손실이 커진다. (3)전기요금이 증가한다.
(다)(1)방전코일 : 콘덴서에 축적된 잔류전하를 방전한다.
(2)직렬 리액터 : 제 5고조파를 제거하여 파형을 개선한다.
9.조도계산<5점>맞음
33.33(lx)
10.송전단 전압<5점> 못적었음(x)
11.배전선로의 보호장치<5점>맞음
(1)접지계전기(2)과전류계전기(3)제2종접지공사
12.접지설비<5점> (다틀림)(1)접지선(2)연결고리(3)피시험단자(4)접지극(5)접지저항계
13.눈부심 현상<5점>(다틀린거같음)
(1)조도차
(2)휘도차
(3)글래어
(4)그림자
(5)광속발산도
14.변압기 용량 <5점> 틀린거같음
15.절연내력시험전압<3점>(맞음)
154 * 0.72배 = 110.88<KV>
16.변압기 보호장치<5점>(맞음)
(1)브흐홀쯔 계전기 (2)비율 차동계전기 (3)과전류계전기 (4)방압장치 (5)유온계
17.이도<5점>(다틀림)
(1)통신선 유도장해
(2)코로나잡음
(3)전선의부식 촉진
(4)코로나손실
(5)뭐라고 썻는지 지억이 잘안남
18.전등군수 <3점>(틀림)
3개
첫댓글 합격이시네요 머 ;;
축하해요 합격 ㅋㅋㅋ
삭제된 댓글 입니다.
태클 사절입니다
삭제된 댓글 입니다.
태클걸지마세요;;
합격만 하면 됐지요
변압기에 과전류계전기 아닌가요
9번 문제 3.33에다가 곱하기 10 해서 33.33 lx 아닌가요?
아네 33.33이 맞습니다 ㅎㅎ
부흐흘쯔계전기,비율차동계전기,압력계전기,온도계전기,과전류계전기
잘 적으셨네요 ㅎ
브흐홀쯔계전기, 비율차동계전기, 유온계, 충격압력계전기, 온도계전기...... 라고 적었는데 맞나요ㅜㅠ 온도계전기 맞는지 ㅜ
부럽네여 ㅠㅠ
부분점수 빼고 50점 예상해봅니다
님은 시험잘보셨나요??????????;;
52점 예상
ㅈㅅ 한데 눈부심 현상이랑 이도는 책 어디서 봣나요?
전등군수 3개 맞나요?
이것도 동일답이보인다 188페이지 37번-3)번에 6등으로 답이 나오는데,
책의 문제는 공장시설문제였는데, 오늘 문제가 정확히 기억이 안나네요. ㅠㅠ