전남지역 전기공사 시공 업체 입니다
리엑터 185KW 기동반을 설치 후 (펌프)
기동시 옆에 110KW Y-델타로 운전중인 전동기가 정지 되는데
이유를 몰라서 박사님들께 묻습니다
제 생각엔 185KW 기동전류가 많이 소요되어서 정지된듯 합니다
리엑터로 기동하는 운전설비와
Y-델타로 기동하는 운전설비가 따로 있는지 궁금하고
185KW 리엑터 기동 전류와
185KW Y-델타 기동 전류의
두개의 운전 방식중 어느 기동방식이 기동전류가 많은지 궁금합니다
자료를 주신분에게는 30만원 사례 하겠습니다
010.8980.3424
첫댓글 펌프110Kw 운전중 185Kw운전시 펌프110Kw 정지되는 현상은 전압강하 발생 인듯합니다.(인입 케이블 검토 및 EOCR 설정 검토 필요할듯합니다.)
펌프 50KW이상시 리액터 기동방식 선택 하는것이 유리합니다.