관***방화관리(Q&A) 프리액션밸브에서 감지기 A,B구분회로 찾는방법
화재없는세상 추천 0 조회 936 06.08.17 16:12 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 06.08.18 11:16

    첫댓글 프리액션 밸브 O&Y 밸브 잠그시고 혹시모를 사건에 대비..ㅎㅎ 감지기 쇼트시키고 수신반에서 확인가능하던데요. 무전기 가지고 2명이서 하시면 더욱 편하겠죠..ㅎ

  • 06.08.22 12:03

    별도 표시안돼잇고여 편의상 1개라인을 A 다른 라인을 B라고 부르구여 보통 근접한 두개 감지기가 A한개B한개인데 정확희 알고 시픙시면 일일히 체크 하세야함니다

  • 06.08.22 12:03

    비죠리판넬에서 1개라인 단선 시키고 테스터가로 찍어가면 찾는방법도 잇네여

  • 작성자 06.08.30 12:29

    답변 감사합니다. 많은 도움 되었습니다.

  • 06.09.06 16:41

    보통 보시면 연기감지기가 달려있으면 A라인 열감지기를 B라인으로 공사를 합니다(규정된것은 없습니다) 이유는 연기가 먼저 작동하기때문에 A라인에 물리고 다음 열이 감지되므로 B에 설치하죠 그러나 규정은 없습니다 한 라인에 열 연기 두개를 같이 다는 경우는 거의 없으니까 열감지기와 연기감지기가 다른 라인이라고 생각하시면 됩니다 만약 연기감지기만 있다면 위에 두분이 말씀하신데로 하면 되고요