1. 중계기 설치 기준
a. 과전류 차단기 b. 상용전원 c. 예비전원 d. 도통시험
(전 4번 째 틀렸음)
2. ABC+AB바C바 입력 별 출력하고 회로 두개 그리기
(맞은 듯)
3. 전류구하기 문제
400/(0.6*220) = 3.03A
(맞은 듯)
4. 통로유도등 설치 제외
(전 틀림)
5. 차단기 규격 및 용량
a. 극수 b. 프레임 크기 c. 정격전류
(맞은 듯)
6. 지상 11층, 지하4층 건물에 비상전원 설치기준
지하 a.3층이상 면적 b.1000제곱미터 이상
총 비상전원은 지상 11층 1개 + 지하 4개층 각 1개씩 총 5개라고 적었습니다.
(맞은 듯)
7. Y델타 기동문제
(자기 유지 부분을 아예 모르겠어서 틀린 듯)
8. 슬립 일정할 때 rpm
1728rpm
(맞은 듯)
9. 양수기준 전동기 용량?
(맞은 듯)
10. 지상 3층 자동화재탐지설비 문제
5회로용, 9가닥 28mm 7,8,9가닥 종단저항 1개씩
(제가 멍청하게 그리지 않았다면 맞은듯)
11. 연축전지 전류
(맞은 듯)
12. 부동충전방식 그리고 회복충전방식 쓰는 거
(맞추라고 준 문제인데 정류회로 안 그린 것 같음 피눈물 남)
13. 발신기 감지기 수신기 선 연결
(맞은 듯)
14. 리크공 문제
좁아질 때 : 감지기 동작이 예민해진다. (비화재보)
넓어질 때 : 감지기 동작이 지연된다.(지연동작)
(맞은 듯)
15. 비상전원 설치기준
a. 2000 b. 3000 c. 20분 d. 자동 e. 방화구획 f.비상조명등
(a, b 틀리게 적음 틀린듯)
16. 공기감지기 제원
20m , 1.5m , 100m, 9m , 5도
(뒤에 이상 이하 다 붙이긴 했는데 맞은듯)
17. 경계구역 문제
600, 50, 1000,700, 제연설비, 제연구역
(틀린 듯)
18. 속보기 절연저항
5메가, 20메가 , 20메가
(2번 째꺼 틀린듯)
부분점수 없으면 전 사망선고인듯 합니다.
첫댓글 10번 문제 3층 연면적2000 이라서
1층에 2경계구역 입니다
8가닥 10가닥 12가닥 입니다
도면에 발신기세트 하나 밖에 없지 않았나요?
@0256849 문제에 계통도에는 발신기세트 1개만 그리라고 적혀잇엇어요
@0256849 과년도 보면 종단저항을 하나더 그려넣더라구요... 세트는 하나라도
@0256849 도면에 발신기세트가 하나인건 문제 조건에 계통도를 작성할 때는
층당 발신기세트를 하나씩만 그리라고 나와서 그런거고요
경계구역은 층당 면적이 600이 넘어가므로 2경계구역이 맞습니다
@팽주 후강전선관 표도 10가닥까지 28mm까지 밖에 안 나오지 않았나요?
@도전3기사 저도그문제 책에서 봤는데 첨에 종단두개씩 구하고 문제풀었는데 전선관규격이 10가닥까지있어서 한개씩으로 했네요
@은서은지아빠 저도 전선관 규격이 10가닥까지만 나와있어서 고민했는데
아무리 생각해도 층당 면적이 600이 넘고 지구선이 2개씩
들어가는거 같아서 12가닥으로 계산했네요
@도전3기사 하악... 계통도에 1층 발신기에도 종단저항 하나였던 거 같아서 그냥 종단저항 1개로 갔는데... ㅠㅠ ㅠㅠㅠ
@케르 다산 과년도에서 이런 비슷한 문제 봤는데 이창선 선생님이
계단 면적은 아무리 해도 60은 안 넘는다고 했었어요..
전체 연면적이 2000이면 3으로 나눠서 666.66인데
계단을 60으로 잡고 뺀다고 해도 600이 넘어가죠
@케르
@케르 다산 과년도 교재 2017년 43번 문제였네요
제가 왜 12가닥으로 풀었나 봤더니 책에 나왔던 문제였습니다
뭐 저게 무조건 맞는지는 모르겠는데 교수님 교재에는 저렇게
나왔으니까요
@케르 저도 그렇게 파악했습니다
그리고 전선관 지름 보기에서 12가닥이 없어서 789로 썻읍니다
콘센트 수량 5개인가요? 2회선씩 10개 아닌가요?
15번문제 평면도에서 저항이 2개네요. 루프로그려지는부분과 인아웃인거해서. 따라서 지구는 층당 2개네요
연축전지 문제가 250ah , 100v 8kw 이어서
정답이 105a 엿음
자탐가닥수 진격의소방카페 후기있습니다 경계구역구하고 계산한게아닌 5회로로시작해서 789가닥으로한게정답으로됬다고합니다
다산이랑은 틀리네요 면적이 2000이라 3개층이라 나눠서 666정도 나오고 2개경계구역으로 6경계구역이나와서 10회로용으로 알고 있네요 교제마다 틀려서 어느게 답인지 모르겠네요
저도 7,8,9 가닥으로 풀었네요.
다산교재는 다른 방식으로 풀려 있는거 보고 흠칫 했네요.
교재가 통일이 안 되어있으니 시험을 앞 둔 수험생들이 무척 혼란스럽네요.
문제중에
객석유도등 인가 구하는거 있지
않았아요? 답은 4로..
내가 기억 조작 인가..
답 4 맞습니다 직선길이가 18m였고 18/4-1 하면 3.5 나오는데 절상해서 4개
[rpm]구하는 문제는 저는 (120 X 60 / 4)로 해서 정답을1800[rpm]으로 구했네요.
최근 10년 기출문제에 나온 공식대로 풀었는데 (120 X HZ / 극수) 다른 방식으로 푸는 방법이 있었나보지요...?
도대체 이런 이론 문제는 어디에 있었는지... 몇 년도에 출제 되었는지...
10개년 출제문제 달달 외운게 제가 갑자기 허탈하게 느껴지네요...
슬립을 넣어서 구하셨어야는데 그냥 동기속도만구하셨군요 10년치에 회전수N구하는 문제있었는데 안타깝습니다.
저도 순간 긴가민가 했는데 극수가 4이고 주파수가 50인데 회전수가
1500이 아닌 1440 인거 보고 슬립 넣어서 계산해야 되는 거구나 알았습니다
동기속도와 회전속도(회전수)는 다른 것이에요
동기속도 x (1 - 슬립) 해야 회전속도(회전수가) 나옵니다
이 문제에서는 슬립이 0.04 였구요
@도전3기사 그래도 공부 열심히 하셨스니깐 발표날 좋은 소식이 있을겁니다. 우리모두 기다려 봅시다~
에구 저두 rpm 공식만 간신히 기억나서 120*6/4 로 계산했던거 같네요. 슬립을 계산 못했네
rpm문제)
N=(1-s) X 120*f /P 에서 N 은 f 와 비례하므로,
50 : 1440 = 60 : x
x = 60/50 x 1440 = 1728rpm 으로 풀었는데...
이렇게 풀면 안되나요?
됩니다
1. 먼저 동기속도 구하는식 50H 에서의 슬립(S) 구하고 120F/P *(1-S)에서 1440=120*50/4(1-S)
슬립이 0.04가 나옵니다(여기서 계산기 솔브 기능 이용하면 한번에 S 값나옵니다.
2. 회전속도(60HZ와 슬립 0.04 적용) N=120*60/4(1-0.04)=1728 값이 나옵니다