상록구 부곡동 다세대 주택 빌라 1층 출입문 앞에 대리석 위로 물이 흘러나오는 누수 원인은? PB 에이콘 온수 배관 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
유튜브 검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 업로드 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~ 늘러 주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
안산 상록구 부곡동에 위치한 다세대 주택 빌라 고객님께서 어제 오전 시간에
누수로 문의를 주셨는데요
고객님께서 1층 101호 세대에 거주를 하시는데 며칠 전부터 출입문 앞에 대리석 위로
물이 흘러나와서 누수를 짐작하시고 점검을 요청 주셔서 제가 약속 시간에 맞춰서
고객님과 같이 누수 점검을 해보니까 101호 세대 온수 배관에서 누수가 확인돼서
청음 탐지와 추적용 가스 탐지로 누수 포인트 찾아서 굴착해서 확인해 보니
4년~5년 전쯤에 다른 업체에서 누수탐지로 공사했던 pb 에이콘 온수 배관에서
다시 누수가 생겨서 새는 거였습니다
누수 원인을 보면 pb 에이콘 배관을 무리하게 휘어서 휘어진 부분이 피로 누적으로
누수가 된 겁니다
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~
빌라 1층 출입문 앞에 대리석 위로 며칠 전부터 물이 흘러나와서
누수를 짐작하고 101호 세대 고객님께서 점검을 요청 주셔서
점검을 해봤습니다
101호 세대 개별 수도 계량기로 기본적인 점검을 해보니까~~
온수 쪽 배관에서 누수가 확인돼서 바로 누수탐지를 진행했습니다
보일러에서 온수 배관을 분리해서 공압을 넣어서 누수 테스트를 해보니
역시 압이 미세하게 샙니다
청음 탐지로 일단 누수음 들으면서 포인트 추적 중에 누수음이 들리는 지점을 포착합니다
청음 탐지로 누수 포인트 일단 찾았지만 다시 가스 탐지로 누수 지점을 확인합니다
온수 배관에 누수탐지용 가스를 주입하고 누수가 예상되는 지점에 센서를 대보니까
바로 누수 경보음이 울려서 굴착해서 온수 배관 누수를 찾았습니다
데코타일을 뜯어서 굴착해서 보니까
예전에 공사하면서 바닥을 뜯었던 흔적이 보여서 고객님께
물어보니까 약 4년~5년 전쯤에 온수 배관 누수로 공사를 한번 진행했다고 합니다
바닥을 굴착해서 온수 배관 누수를 정확히 찾았습니다
온수 배관이 누수되는 영상~~
온수 배관이 자연 수압으로 누수되는 영상~~
온수 배관 누수로 바닥에 엄청 많은 물이 고여서
석션기로 고인 물을 흡입해서 빼냈습니다
PB 에이콘 온수 배관이 누수된 원인이 배관을 무리하게 휘어서
시공해서 휘어진 부분이 피로 누적으로 누수가 됐기 때문에
저는 다른 방법으로 수리를 진행했습니다
45도 엘보 부속으로 연결해서 자연스럽게 각도를 줘서 최대한 대미지가
없게 해서 수리를 진행했습니다
누수되는 배관을 절단하고 아주 튼튼한 부속과 배관으로 연결해서
누수를 완벽하게 잡았습니다
시멘트 미장 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다