배전반 자유게시판 수전반 22.9kV CT Burden(부담) 문의
미카엘 추천 0 조회 196 22.06.17 13:43 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.06.27 11:39

    첫댓글 안녕하십니까?

    " CT 2차측에 접속되는 부하들(ex. A-METER,A-T/D,kW-METER 등등) 총 VA보다 약1.2배 정도의 여유만 있으면 상관없다고
    배웠습니다.
    그래서 몇몇현장엔 Digital Protection Relay(ex.GIPAM)만 설치될경우에는 15VA CT를 실제로 적용하였었구요
    실제 안전공사 사용전검사시에도 문제되지 않았었구요"

    말씀하신 내용이 맞습니다. 다만 현재 CT 제조사에서 제작하는 규격이 40VA를 기준합니다. 그리고 15VA로 제작한다고 하여도
    금액상으로 저렴한 것은 아닙니다. 그래서 제작 기준인 40VA 구입, 사용하는 것 뿐입니다.
    다만 과전류정류, 과전류강도등을 고려할때 30VA로 제작할수 밖에 없을때는 40VA를 준해야하는 것은 아닙니다.