안녕하세요 질문 하나 드립니다.
제목그대로 22.9kV 수전반 VCB에 적용하는 CT 와 관련하여 정격부담 문의 드립니다.
카페 자료에 보니 고압에는 40VA이상, 저압에는 15VA 이상 적용하라는 자료를 보았는데 22.9kV 수전반에 꼭 40VA CT를 적용해야 하는지요? 제가 알기로는 CT 2차측에 접속되는 부하들(ex. A-METER,A-T/D,kW-METER 등등) 총 VA보다 약1.2배 정도의 여유만 있으면 상관없다고 배웠습니다.
그래서 몇몇현장엔 Digital Protection Relay(ex.GIPAM)만 설치될경우에는 15VA CT를 실제로 적용하였었구요
실제 안전공사 사용전검사시에도 문제되지 않았었구요
헌데 지금까지 문제는 발생하지 않았으나 혹시 모를 사고에 대비하기 위해 질문 드립니다.
22.9kV 수전반 CT 부담(VA)를 꼭 40VA 적용해야 하는지 해야 한다면 정확한 이유가 무엇인지 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
첫댓글 안녕하십니까?
" CT 2차측에 접속되는 부하들(ex. A-METER,A-T/D,kW-METER 등등) 총 VA보다 약1.2배 정도의 여유만 있으면 상관없다고
배웠습니다.
그래서 몇몇현장엔 Digital Protection Relay(ex.GIPAM)만 설치될경우에는 15VA CT를 실제로 적용하였었구요
실제 안전공사 사용전검사시에도 문제되지 않았었구요"
말씀하신 내용이 맞습니다. 다만 현재 CT 제조사에서 제작하는 규격이 40VA를 기준합니다. 그리고 15VA로 제작한다고 하여도
금액상으로 저렴한 것은 아닙니다. 그래서 제작 기준인 40VA 구입, 사용하는 것 뿐입니다.
다만 과전류정류, 과전류강도등을 고려할때 30VA로 제작할수 밖에 없을때는 40VA를 준해야하는 것은 아닙니다.