안녕하세요..
실기 문제중
p형 수신기와 감지기와의 바선회로에서 감지기가 동작할때의 전류는 몇 mA인가(단 감시전류는 1.15mA, 릴레이저항 500Ω, 종단저항 20KΩ)
계산 과정이
작동전류 = 24/500 이 맞는 건가요?? 아니면
배선저항먼저 구하고
작동전류 = 24/배선저항+릴레이저항 으로 구하는것이 맞는 알고 싶네요...
첫댓글 답변 드리겠습니다.문제에서 배선저항이 나오지 않았기 때문에 감시전류를 이용해서 배선저항을 먼저 구합니다.그런 다음에 동작전류를 구하는게 맞습니다.
2014년도 문제에서 배선저항이 - 나오는 경우는 무시해도 되는건가요?? 아님 릴레이전류에서 배선저항을 빼주어야 하나요??
@홍군이 강의를 보시면 아시겠지만 배선저항을 직접 구하면 음의 값이 나오기 때문에 이런 경우에는 배선저항을 무시하고 계산하시면 됩니다.
첫댓글 답변 드리겠습니다.
문제에서 배선저항이 나오지 않았기 때문에 감시전류를 이용해서 배선저항을 먼저 구합니다.
그런 다음에 동작전류를 구하는게 맞습니다.
2014년도 문제에서 배선저항이 - 나오는 경우는 무시해도 되는건가요?? 아님 릴레이전류에서 배선저항을 빼주어야 하나요??
@홍군이 강의를 보시면 아시겠지만 배선저항을 직접 구하면 음의 값이 나오기 때문에 이런 경우에는 배선저항을 무시하고 계산하시면 됩니다.