[소방공사/소방전기] 노유자시설 배연창 설치 결선 화재 수신기 연동 방법
https://m.blog.naver.com/msk3280/222006860002
안녕하세요 소방공사 소방전기 전문 문이사 입니다. 오늘은 노유자시설 배연창 설치 결선 에 대해서 포스팅...
blog.naver.com
안녕하세요 소방공사 소방전기 전문
문이사 입니다.
오늘은 노유자시설 배연창 설치 결선
에 대해서 포스팅해보겠습니다.
이번 배연창 설치를 하게 된 노유자시설 입니다.
배연창 전원 반입니다.
배연창 전 원반이 설치될 위치입니다.
설치 위치는 노유자시설 사무실에
설치를 하기로 했습니다.
사무실에 설치를 해야 관리하기가
편리합니다.
배연창 간선은 상용전원 2가닥하고 접지선 1가닥입니다.
배연창간선은 5가닥으로 이루어져 있습니다.
전원 +/- 2가닥입니다.
그다음 창문 열림 / 닫힘 간선 공통 포함 3가닥입니다.
창문 상부에 간선을 배관 입선을 했습니다.
창문 상부에 배관을 해나야 전선이 보이지 않게
됩니다.
배연창 간선은 창문 바를 통해서 전선을 입선을 해야
작업 후 깔끔합니다.
배연창간선은 5가닥입니다.
간선은 칼라별로 입선을 하시면 배연창
결선 시 작업이 편리합니다.
배연창이 설치될 창문입니다.
기존 창문 틀을 철거하고 새로운 창문을
설치할 예정입니다.
배연창 간선 작업을 하고 있습니다.
배연창 은 상부에 열림 닫힘 스위치를
설치를 할 예정입니다.
상부에 설치를 햬야 어르신들이
창문을 개방할 수 없기 때문입니다.
배연창은 화재시 자동으로 개방되는
시스템입니다.
임의로 창문을 개방하면은
위험합니다.
배연창 이 완료되었습니다.
창문은 90도 개방이 되어야 합니다.
배연창 전원 반 은 전원 확인 램프가 설치
되어 있습니다.
상시 전원이 들어오는지 확인을 할 수 있게
확인램프를 설치를 했습니다.
배연창 전 원반에 있는 메인 스위치입니다.
스위치를 켜짐에 올리시면 됩니다.
배연창 전 원반에도 수동으로 배연 창문을
열고 닫을 수 있습니다.
다음은 화재 수신기 하고 배연창 전원 반 하고
화재연동입니다.
배연창에 설치되어 있는 DC 릴레이
입니다.
릴레이 작동원리입니다.
화재 수신기에 화재신호가 들어오면은
화재 수신기 배연창 기동 확인에
DC24V 전원을 공급합니다.
전원이 공급되면은 배연창에
있는 DC24V 릴레이가 작동해서
배연창을 기동시킵니다.
배연창이 열리면은 배연창은 수동으로
닫아야 합니다.
수동 스위치를 닫음으로 올려서 배연창을
닫으면 됩니다.
배연창 전원 반 상시 전원입니다.
상시 전원은 AC220V 단상입니다.
차단기는 누전 차단기 ELB 2P 20A 2.5KA
를 설치해서 사용하시면 됩니다.
배전반에 예비 차단기가 있으면
연결해서 사용하시면 됩니다.
단 누전 차단기인지 확인을 하셔야 합니다.
다음은 배연창 열림 닫힘 간선입니다.
간선은 공통 포함 3가닥입니다.
배연창 화재연동 연결 단자입니다.
연동 단자는 화재 시 DC24V 전압이 나옵니다.
전압은 릴레이를 작동해서 배연창을
기동하는 방식입니다.
배연창 전원입니다.
전원은 DC24V 전압입니다.
전원은 극성이 있습니다.
극성을 확인하시고 결선하시기 바랍니다.
다음은 화재 수신기에 있는 배연창 연동 선
연결 방법입니다.
전선은 2가닥입니다.
화재 수신기 공통 1가닥
배연창 기동 1가닥입니다.
배연 창기 동선은 평시에는 무전 앞입니다.
화재 발생 시 DC24V 전압을 보내줍니다.
이상 노유자시설 배연창설치 결선 연동
에 대해서 설명드렸습니다.
감사합니다.
소방공사/소방전기 관련
문의사항 또는 견적 필요하시면
소방공사 전문 문 이사에게
언제든지 전화 주세요~
방문견적 무료견적 가능합니다!
감사합니다. ^^