Q&A 게시판 발전기 라인 릴레이 헌팅현상 개선하고 싶습니다.
내추럴인생 추천 0 조회 448 13.12.13 12:21 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.12.13 17:47

    첫댓글 헌팅?이라는현상이 몇분이나 지속되는지요? 평상시 발전기및 냉각수펌프는 ATS걸려있는건가요? 발전기 정지시간동안 발생되는 저전압으로 계전기가 그렇게 되는지가 의문이군요 .
    그렇게 사용하는곳 많은데...확인이 필요합니다 릴레이가 냉각수전용인지 아님 ATS 27번 계전기 전원을이용한것인지. 단자조임상태는 정상인지.. 해결되시면 공유바랍니다.

  • 작성자 13.12.13 18:31

    발전기 정지시에만 저전압으로 릴레이가 몇초 헌팅현상(붙었다 떨어졌다 반복)생김니다.
    릴레이 전원을 발전기 전원으로 연결되었구요
    릴레이에는 냉각수 펌프라인만 2라인 연결되었습니다. 냉각수 전용
    발전기가 멈추면서 전압이 220V~적게는 몇십볼트 밑으로 내려가면서 릴레이에서 그런 현상이 생김니다.

  • 13.12.14 08:43

    그런 경우도 있군요 감사합니다.

  • 13.12.15 17:43

    정지중에도 냉각수P를 돌려야 하는지가 관건이겠군요
    돌리지 않아도 된다면 어떤 방법을 동원할 수도 있을 듯...

    발전기 OFF 스위치로 자기유지를 끊어주어서요...
    물론 냉각수P_ON접을 발전기 MC_a접 말고 다른걸로...
    발전기ON_PB가 있다면 이걸로 추가스위치접 이용해서 냉각수P-MC ON하고 냉각수P-MC_a접으로 자기유지하는걸로 바꾸어서요...
    검토해보시길...