안녕하십니까
저희 비상발전기 냉각방식이 수냉식 입니다.
비상발전기가 기동하면 냉각수 펌프도 동시에 기동하게 회로가 연결되어 있는데요.
냉각수 펌프 기동라인을 릴레이 A접점 연결하여 릴레이가 여자되면 A접점 붙어서 냉각수 펌프 기동형식으로 되어있습니다.
릴레이 전원은 발전기 1차 MCCB 에서 220V 연결되어 발전기 기동시에만 릴레이가 동작합니다.
그런데 문제는 발전기에서 생성되는 전원을 이용하니 기동시에는 릴레이가 정상으로 동작하는데
발전기 STOP시에는 전압이 일정하지 않아 릴레이 접점이 붙었다 떨어졌다 반복하면서 헌팅이 심하게 생김니다.
발전기가 멈출때 전압의 문제인것 같은데 릴레이 및 MC에 데미지를 줄것같습니다.
헌팅현상을 줄이는 방법이 있을까요?
간략설명
발전기 기동 → 릴레이 전원 공급(220V) → 릴레이 여자 → 릴레이 A접점 동작 → 냉각수 펌프 동작
발전기 정지 → 릴레이 소자 → 릴레이 A접점 헌팅현상 발생
발전기 정지시에 릴레이 헌팅현상 발생
첫댓글 헌팅?이라는현상이 몇분이나 지속되는지요? 평상시 발전기및 냉각수펌프는 ATS걸려있는건가요? 발전기 정지시간동안 발생되는 저전압으로 계전기가 그렇게 되는지가 의문이군요 .
그렇게 사용하는곳 많은데...확인이 필요합니다 릴레이가 냉각수전용인지 아님 ATS 27번 계전기 전원을이용한것인지. 단자조임상태는 정상인지.. 해결되시면 공유바랍니다.
발전기 정지시에만 저전압으로 릴레이가 몇초 헌팅현상(붙었다 떨어졌다 반복)생김니다.
릴레이 전원을 발전기 전원으로 연결되었구요
릴레이에는 냉각수 펌프라인만 2라인 연결되었습니다. 냉각수 전용
발전기가 멈추면서 전압이 220V~적게는 몇십볼트 밑으로 내려가면서 릴레이에서 그런 현상이 생김니다.
그런 경우도 있군요 감사합니다.
정지중에도 냉각수P를 돌려야 하는지가 관건이겠군요
돌리지 않아도 된다면 어떤 방법을 동원할 수도 있을 듯...
발전기 OFF 스위치로 자기유지를 끊어주어서요...
물론 냉각수P_ON접을 발전기 MC_a접 말고 다른걸로...
발전기ON_PB가 있다면 이걸로 추가스위치접 이용해서 냉각수P-MC ON하고 냉각수P-MC_a접으로 자기유지하는걸로 바꾸어서요...
검토해보시길...