안산 상록구 부곡동에 위치한 다세대 주택 빌라 고객님께서 며칠 전 늦은 저녁 시간에
누수로 문의와 공사 요청을 주셨습니다
고객님께서 장사를 하시어서 집에 자주 못 오시는데 밑에 집에서 물이 샌다고
하면서 연락이 와서 급하게 집에 와서 점검을 했다고 합니다
고객님은 3층 세대에 거주를 하시는데 2층 세대 밑에 집 베란다 천장과 창문 위에서
제법 많은 물이 누수되고 외벽에서도 제법 많은 물이 누수돼서 3층 세대 고객님께서
베란다 보일러가 있는 바닥에 보일러 난방 분배기에 물이 흥건하게 고여있어서
보일러 난방 배관이 누수되는 줄 알고 보일러 전원을 off 하고 난방 분배기에 퇴수 밸브를
열어서 물 빼기를 하고 보일러 밑에 급수 밸브를 잠가 놓았다고 합니다
고객님께서 하시는 말씀이 난방 분배기 바닥에서 물이 조금씩 흘러나왔는데 지금은
물이 흘러나오지는 않는다면서 난방 배관에서 누수인 것 같다고 해서 제가 고객님께
혹시 최근에 온도 조절기에 물 보충 에러 점검 메시지가 깜박이냐고 물어보니 전혀
그런 적은 없었다고 해서 제가 고객님께 난방 배관 누수가 아니고 온수 배관에서
누수라고 말씀을 드리고 어제 오전 시간에 누수탐지를 진행해 보니 보일러 밑에
PB 에이콘 온수 배관 누수를 찾아서 수리를 해서 해결을 해드렸습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
3층 세대에서 물이 제법 많이 새서 외벽으로 물이 누수되는 상황이어서
3층 세대 보일러 밑에 급수 밸브를 잠가 놓아서 지금은 물이 말라가고 있는 상황입니다
물이 많이 샜던 흔적이 많이 남아 있지요~~
밑에 집 2층 세대 베란다 창문 위에서 물이 흘러내고
천장에 물방울이 여러 곳 맺혀서 제법 많은 물이 떨어지는 상황입니다
누수탐지 공사를 위해서 급수 밸브가 노후돼서 일단 노후된
나비 밸브부터 교체 수리를 진행합니다
벽수전 나사에서 노후되는 나비 밸브를 탈거해서 빼냈습니다
아주 튼튼한 새 나비 밸브를 준비해서 벽수전 나사에 잘 연결했습니다
그리고 바로 누수탐지 공사를 진행했습니다
보일러에서 온수 배관을 분리해서 공압을 넣어서
누수 테스트를 진행합니다
역시 예상대로 공압이 제법 많이 샙니다
그리고 난방 분배기가 있는 주변에서 울림으로 예상되는 새는 소리가 들려옵니다
난방 분배기에서 일단 소리가 들려도 울림으로 소리가 들릴 수 있기 때문에
청음 탐지기 센서로 누수음을 꼭 들어봐야 됩니다
제가 소리가 들린다고 해서 무턱대고 굴착해서 낭패를 본 게 한두 번이 아니어서
신중하게 판단을 해야 됩니다
청음 탐지기 마우스 센서가 있는 곳에서 누수음이 일단 제일 크게 들려서
굴착 결정을 합니다
온수 배관이 누수되는 영상~~
최소한 굴착을 위해서 그라인더로 타일을 커팅해서
굴착해서 온수 배관 누수를 정확히 찾았습니다
누수 원인을 보면 건축할 때 배관 시공을 하면서 바닥에서 벽으로
올라가는 곳에 엘보 부속을 연결해서 시공을 해야 하는데 엘보 부속품을
연결하지 않고 배관을 그냥 무리하게 휘어서 시공해서 휘어진 부분이
피로 누적으로 누수다 된 듯합니다
그래도 20년을 넘게 버튼게 신기합니다
직수(냉수) 배관도 굴착했을 때 예방 차원에서 수리를 진행합니다
아주 튼튼한 부속품과 배관으로 누수되는 온수 배관부터 수리하고~~
직수(냉수) 배관도 예방 차원에서 수리를 진행해 드렸습니다
누수는 완벽하게 잡혔습니다
되메우기 하고~~
몰탈 방수하고~~
타일 땜방 마감 마무리했습니다