1) p84, 91, 94, 98, 105, 107 오타 관련
400 > U_0
을
400 < U_0
으로 수정
KEC 전문 같이 확인했습니다.
2) p134 정격 전류 선정 방법 보조 설명 추가 필요성에 대해
p175~176 문제 풀이 시
저는 여기서 I_2 <= 1.45 * I_z 과정이 2번 들어가야한다고 생각합니다
우선, p175 나 3) 식에서 I_2 = 1.45 * I_n < 1.45 * I_z (1.45*27) 이 빠졌습니다.
그 이후 허용전류는 46A가 되는 것 까진 문제풀이에 문제가 없으며
(사진은 교재에선 p264 <표6> 내용입니다. )
조건에 따라 주택용 차단기를 사용하니
I_n 선정은 10A에서 40A 로 바뀌게 됩니다.
<표3>을 의거해서
I_2 = 1.45 * I_n < 1.45 * I_z
1.45 * 40 = 58 A
1.45 * 46 = 66.7 A
따라서
I_2 = 58A
I_n = 40A
I_z = 46A
즉, 문제 없음
해당 문제는 양변이 똑같이 1.45이기 때문에 사실 불필요한 검증과정이지만
만약 I_n이 63A 초과로 인해 1.52 배수 혹은 1.37 배수가 적용되어 ② I_2 < 1.45 I_z 조건 부적합이 뜬다면
위 풀이에서 한번 더 계산 과정이 필요하게 됩니다.
이에 도체 공칭단면적 결정 시 p176 마. 2) 공칭단면적 보다 최종적으로 큰 공칭단면적을 결정하는 경우
한번 더 검증 과정을 필요하다는 내용이 교재에 추가가 되어야한다고 생각합니다.
개인적으론 표4, 6 내용도 충분히 중요하다고 생각이 드는데 교재에선 해당 부연설명이 안보이더군요
아니면 제가 못찾은걸 수도 있습니다...
학생들이 이 조건을 놓치기 쉬울것같은데
63A 조건 식 관련하여 보충내용 추가 및 수정이 필요하다고 생각하는데 원장님의 생각도 궁금합니다.
KEC 개정으로 인해 다들 바쁘실텐데 고생이 많으십니다.
첫댓글 1. 오타 건의에 대해 감사의 말씀 드리며, 학습에 불편을 드린점에 대해서 사과의 말씀 드립니다.
말씀해주신 수정사항에 대해서는 정오 공지가 되어있으며 아래 정오표 게시판에서 다른 정오들도 함께 참고해주세요.
https://cafe.daum.net/skilldadan/ovZG/56
2. 해당 건의는 추후 교재 편집시 참고할 수 있도록 해보겠습니다.
감사합니다.