1. 중계기 설치기준(6점) 과전류차단기, 상용전원, 예비전원, 도통시험 2. 진리표, 무접점, 유접점회로(9점) (1) 진리표 틀렸습니다. (2) 무접점 틀렸습니다. (3) 유접점은 그림 맞게 그렸으며 접점 기호 알파벳 위에 바 표시 했습니다. 3. 배선용차단기 명칭(5점) (1) 극수(3극) (2) 프레임의 크기(225A) (3) 정격전류(150A) 4. 유도등 전류(3점) I = P / VCOS = 10개×40w / 220×0.6= 3.03[A] 5. 옥내소화전 비상전원(6점) 3000, 100p, 20분, 자동, 안씀, 비상조명등 6. 부동충전방식(6점) (1) 그림 맞게함 (2) 회복충전방식 (3) 2차 충전전류 : 105[A] 7. 통로유도등 제외장소(5점) 채광이 충분한 객석 통로 유도등이 설치 된 객석 - 틀림 8. 객석유도등 개수(3점) 18 / 4 - 1= 4개 9. 공기관 문제(8점) 20m, 1.5m, 100m, 6m, 5도 10. 비상콘센트(6점) (1) 3층, 1000m2 (2) 15개 - 틀렸다고 예상 11. 경계구역(6점) 600, 50, 1000, 700, 틀림, 틀림 12. 와이델타 시퀀스(6점) (1) 주회로 맞게 그림 (2) 보조회로 틀림 (3) 표시등 도면 가장 우측에 연결하여 그렸는데 맞습니까? 13. 리크공(4점) (1) 축소 : 감지기의 동작이 빨라진다. (2) 확장 : 감지기의 동작이 늦어진다. 14. 펌프용량(4점) 틀림 15. 자탐도면(9점) (1) 5회로용 (2) 9가닥, 28mm (3) '가닥수를 표시하시오'라고 나와서 가닥수 맞게 그렸는데, 발신기세트함 옆에 종단저항 표시를 안했어요. (4) 간선계통도 틀림 16. 발신기배선 연결(6점) 틀림 17. 자속설비 절연저항(4점) 충전부, 5, 20, 20 18. 회전속도(4점) 1728[rpm]
카페 게시글
[수다] 자유 게시판
소방기사 2회 실기 가채점 부탁합니다.!!
북마크
번역하기
공유하기
기능 더보기
다음검색
첫댓글 합격한것같습니다
60점 언저리 ?
부분점수 잘 받으시길....
7. 채광이 충분한좌석은 객석유도등 설치 지외기중이라 틀렸습니다.
9. 분포형 공기관 길이 문제인데 4번째 6m라고 하셨는데 내화라고 헀으니 9m가 맞는 답입니다.
12. 표시등은 b접점 넣고 그려주면 되는데 보조회로 틀렸으면 부분 점수가 있을지
15. 자탐 문제 10회로용과(12가닥) 5회로용(9가닥)이 분분한데 저도 5회로(9가닥) 헀습니다
그리고 종단저항 표시해야 됩니다(1,2,3층 발신기옆에)
10. 비상콘센트 설치수는 11층과 지하층 모두 해서 5개가 맞는답인거 같습니다(11층, 지하1~4층)
그냥 b접점 안그리고 표시등 그렸는데 가망있나요??
@기사재수만두야 업어보입니다
비상콘센트 설치기준이 11층이상 지하3층이상 지하 바닥면적1000제곱미터 이상이던데 문제에서 1000제곱미터가 넘었나요?^^;
전 1000제곱미터 이상이 안된걸로 봤는데ㅠ 그래서 2개로 적었네요ㅠㅠ
@over06 층당 300제곱미터라고 주어져서 300제곱미터X지하4개층이므로 1,200제곱미터 입니다.
그러므로 지하바닥총면적이 1,000제곱미터 이상이기 때문에 지하 전층에 설치하여서 4개+지상11층 1개
총 5개가 정답 인 듯 합니다.