질문 1mc 옆에 보조접점은어떨때 보조접점을 쓰는건지?질문2mc 상부뒤에 노란선 두가닥이 선의 역활이 뭔가요?질문3eocr 하부와 연결된 노란선등의 역활이긍금하네요
첫댓글 보조 접점은 자기유지나 표시등 등에 사용 합니다.상부 노란선 두 가닥은 홀딩코일(계자권선) 전원 공급선으로 추정 됩니다.하부 노란 전선은 직접 보기 전에는 잘 모르겠습니다.억지로 추정 한다면 EOCR 동작 접접으로 생각 됩니다.
1.주접점은 R S T 입니다.보조접점 즉 a접점은(NO) 43번44번이고 b접점은(NC) 31번 32번입니다.역할은 말 그대로 자기유지 접점입니다.푸쉬버튼 ON s/w 한번 누르고 스위치에서손을 떼어도 주접점이 붙어있습니다.그런데 보조접점은 사용하지 않았네요.
질문2.마그네틱 주 코일 전원입니다.(AC 220V)코일에 전원이 인가되어 자속이 발생되어마그네틱이 붙어있습니다.
질문3.EOCR 을 작동시키기 위한AC 220V 전원선 입니다파란색과 갈색이 접점입니다과부하가 걸렸을때 접점에의해서(NC)회로를 차단합니다.
감사합니다
좋은 내용 잘보고 갑니다. 감사합니다..
첫댓글 보조 접점은 자기유지나 표시등 등에 사용 합니다.
상부 노란선 두 가닥은 홀딩코일(계자권선) 전원 공급선으로 추정 됩니다.
하부 노란 전선은 직접 보기 전에는 잘 모르겠습니다.
억지로 추정 한다면 EOCR 동작 접접으로 생각 됩니다.
1.주접점은 R S T 입니다.
보조접점 즉 a접점은(NO) 43번44번이고
b접점은(NC) 31번 32번입니다.
역할은 말 그대로 자기유지 접점입니다.
푸쉬버튼 ON s/w 한번 누르고 스위치에서
손을 떼어도 주접점이 붙어있습니다.
그런데 보조접점은 사용하지 않았네요.
질문2.
마그네틱 주 코일 전원입니다.(AC 220V)
코일에 전원이 인가되어 자속이 발생되어
마그네틱이 붙어있습니다.
질문3.
EOCR 을 작동시키기 위한
AC 220V 전원선 입니다
파란색과 갈색이 접점입니다
과부하가 걸렸을때 접점에의해서(NC)
회로를 차단합니다.
감사합니다
좋은 내용 잘보고 갑니다. 감사합니다..