배전반 자유게시판 MCC 소방 유닛 제작 기준이 궁금합니다.
날이적당해서 추천 0 조회 152 22.11.23 17:08 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.11.23 21:07

    첫댓글 우리나라에서 기본으로 XHHW/SIS선을 사용하는 곳은 발전소 전기시설물입니다.이건 화재시 소방관련 장비들이 원활하게 작동하는 것과 더불어 화재확산을 막기 위함입니다. 예전에 소방용 전선은 HKIV. HIV 둘중 하나면 되었는데 단종 되어서 상위버젼을 쓰도록 하는것 같아요.

  • 작성자 22.11.23 21:37

    답 변감사합니다

  • 22.11.24 17:33

    지락 차단 예외 규정 중에 '기술원 감시소에 경보하는 장치를 설치한 떄는' 이라는 내용이 있습니다.
    즉, 저압반에 E.L.D가 설치되어 있어야 면제가 되는 것입니다.