이동 상가 주택 3층 세대 천장에서 물이 뚝~뚝~떨어지는 소리는 들리는데 물이 안 떨어지는 누수 원인은? 4층 세대 욕실 세면기 밑에 PB 에이콘 온수 배관 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
안산 상록구 이동에 위치한 상가 주택 건물 주인께서 오늘 아침 일찍
문자 메시지를 보내주셨는데요
어제 세입자로부터 연락을 받았는데~~3층 세대 세입자께서 어제저녁 시간에
퇴근을 해서 보니까 천장에서 물이 뚝~뚝~~ 떨어지는 소리는 들리는데
천장에서 물이 안 떨어진다고 하면서 오늘 아침 일찍 문자 메시지를 보내 주셔서
제가 오전 시간에 출동해서 건물 주인과 같이 3층 세대에 누수되는 모습을 보고
4층 세대에 누수 점검 테스트를 해보니 402호 원룸 세대 욕실 세면기 밑에서 온수 쪽
배관에서 누수를 찾아서 해결을 해드렸습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
3층 세대 천장에서 물이 뚝~뚝~~ 떨어지는 소리는 들리는데
천장에서 물이 전혀 떨어지지는 않았습니다
천장 벽지에 얼룩이 생기면서 살짝 젖는듯한 현상만 보였습니다
예전에도 비슷한 경험이 있어서 위층 세대에 수도 배관 누수를 짐작하고
바로 누수탐지를 진행했습니다
누수가 의심되는 4층 세대에 냉수/온수 배관에 누수 공압 점검 테스트를 해보니
온수 쪽 배관에서 공압 손실이 떨어져서 온수 배관 누수를 확인하고
누수탐지를 진행했습니다
온수 배관에 공압이 떨어지는 영상~~
빠른 누수 포인트 추적을 위해서 가스 탐지로 포인트 추적을 진행했습니다
온수 배관에 누수탐지용 가스 주입하고 포인트 추적했는데
가스 반응이 바로 안 와서 청음 탐지기로 누수음 추적 중에
욕실 세면기 밑에서 강력한 누수음이 들려서 굴착 결정을 했습니다
가스 탐지로 누수 포인트가 안 나와서~~ 청음 탐지로 누수 포인트 찾았습니다
세면기 밑에서 온수 배관 누수음이 완전 작살나게 들려서
세면기 탈거해서 안전한 곳으로 이동하고 굴착을 진행했습니다
그라인더로 커팅해서 타일을 굴착해서
온수 배관 누수를 정확히 찾았습니다
누수 원인을 유추해 보면 건축할 때 바닥에서 벽으로 꺾이는 부분에는
엘보 부속품을 연결해서 시공을 해야 되는데 엘보 부속품을 연결하지 않고
그냥 배관을 무리하게 활처럼 휘어서 시공해서 휘어진 부분이 피로 누적으로
누수가 된 겁니다
온수 배관이 누수되는 영상~~
타일 바닥을 굴착해서 수리를 진행했습니다
누수되는 온수 배관부터 아주 튼튼한 부속품과 배관으로 연결해서
누수를 완벽하게 잡았습니다
직수(냉수) 배관도 언제 또 누수될지 몰라서 바닥을 굴착했을 때 예방 차원에서
튼튼한 부속품과 배관으로 연결해서 수리를 동시에 진행했습니다
누수되는 배관 수리 후~~ 다시 공압을 넣어서 배관 연결 부분에 비누 거품 물을
칠해서 누설 테스트도 꼼꼼하게 하고 누수 점검 테스트를 진행했습니다
공압이 전혀 안 새고 부속 연결 수리한 곳에도 전혀 새는 곳이 없어서
시멘트 몰탈 방수를 했습니다
타일 땜방 마감 마무리했습니다