147p에서
1차 전류 = (전류계값/루트3) * CT비로 나와있는데요.
(전류계값/루트3)= 2차 전류이므로, 1차 전류/2차전류 = CT비가 됩니다.
그런데 CT비=권수비=N1/N2=I2/I1가 아닌가요? 왜 이렇게 되는지 궁금합니다.
감사합니다.
첫댓글 변류기를 가동접속, 차동접속에 따라 2차 전류값이 달라지게 됩니다.1) 가동접속2차전류 = 1차전류 * 1/CT비2) 차동접속2차전류 = 1차전류 * 1/CT비 * 루트3위의 과정을 역으로 하면 1차전류를 구할 수 있습니다.
감사합니다. 그런데 CT비=권수비=N1/N2=I2/I1가 아닌건가요?CT비=1/권수비가 되는건가요?
@외질 ct비랑 권수비 다른거일걸요
첫댓글 변류기를 가동접속, 차동접속에 따라 2차 전류값이 달라지게 됩니다.
1) 가동접속
2차전류 = 1차전류 * 1/CT비
2) 차동접속
2차전류 = 1차전류 * 1/CT비 * 루트3
위의 과정을 역으로 하면 1차전류를 구할 수 있습니다.
감사합니다. 그런데 CT비=권수비=N1/N2=I2/I1가 아닌건가요?
CT비=1/권수비가 되는건가요?
@외질 ct비랑 권수비 다른거일걸요