CT산정시 1.25이후 답은 저렇게 나오는데 보통 그 이상의 규격으로 CT1산정시 601.4로 나왓는데 750 규격으로 산정해도 답이되나여? 답은 600/5로 변류비를 산정 되어잇더군여그리고 변류비 산정시 중앙변압기 용량 산정 문제인데 4569.64가 나왓으나 규격대로 5000kva가 답이 나왓는데 중앙변압기쪽 변류비 산정 할 때에도 CT전류 구할때 똑같이 5000을 그대로 대입해야되는것인가요? 아님 4563.64 를 대입해도 상관없나여?
첫댓글 질문1.변류비의 경우 가까운 근사값으로 선정합니다.질문2.변압기 표준용량, 또는 계산값 둘 다 가능하며,가능하시다면 변압기 표준용량으로 하시기를 권장합니다.
첫댓글 질문1.
변류비의 경우 가까운 근사값으로 선정합니다.
질문2.
변압기 표준용량, 또는 계산값 둘 다 가능하며,
가능하시다면 변압기 표준용량으로 하시기를 권장합니다.