1. 시퀀스 도면( 옥내소화전)........8점
조건 : ㄱ) 각층에는 옥내소화전 1개 설치 ㄴ) 이미 그려져 있는 부분은 수정하지 않는다
ㄷ) 그려진 접점을 삭제하거나 별도로 접점을 추가하지 않는다.
문제 : 1) MCCB의 우리말 명칭: 배선용차단기
2) 각층에서 수동기동 및 정지기능 도면 완성할것 : 없음/
2. 저압 옥내 배선의 금속관 공사에 있어서 금속관과 박스 그밖의 부속품에관한 시설....7점
1) 금속관을 구부릴때 금속관의 단면이 심하게 ( 변형 ) 되지 아니하도록 구부려야 하며 그 안측의
( 반지름 ) 은 관 안지름의 ( 6 ) 배 이상일것
2) 아우트 레트 박스 사이 또는 전선 인입구를 가지는 기구사이의 금속관에는 ( 3 )개소 초과하는
( 직각 또는 직각에 가까운 ) 굴곡 개소를 만들어서는 아니된다. 굴고개소가 많은 경우 또는
관의 길이가 ( 30 ) M 를 넘는 경우( 풀박스 )를 설치 한다.
3. 영문은 우리말로 표기 우리말은 영문으로 표기......5점
1) 내열용 비닐 절연 전선 : 2) 접지용 비닐 전선 :
3) CT : 변류기 4)ELB : 누전차단기 5) ZCT : 영상변류기
4. 할론 소화 설비 기동용 연기 감지기 회로(종단저항 은 제어반 내 설치 ) .......10점 ( 도면 못그림)
결선도 수정, 이유?
그림그렸음/ 설치이유 : 교차회로방식이므로
5. 할론 부대설비 잘못 설계된곳 4가지 지적 하고 이유를 쓰시오....8점(도면 못그림)
네가지 똑같이 썻음
6. 자동화재 탐지설비 가닥수 구하는 문제....10점
조건 : 1) 6층, 지하1층, 8000M2 2)배선은 실무적 사용, 최소 전선수
3) 수동 발신기 및 경종, 표시등의 공통선은 6경계구역 초과시 별도 계산
4) 수신기는 P형 1급,30회로용, 지상1층에 설치
- 책이랑 똑같이 했음
7. 유도등 및 유도 표지의 용어의 정의........5점(화재안전 기준 적용)
1) 피난구 유도등 : 공란
2) 복도 통로 유도등 : 공란
3) 객석 유도등 : 공란
8. 공기관식 차동식 분포형 감지기 설치시 공기관 길이가 270M 인경우 검출부는 몇개가 소요되는가?
( 단, 하나의 검출부에 접속하는 공기관의 길이는 최대길이 적용).....4점
N=270/100=2.7=3개
9. 소방대상물에 설치된 수신기에서 스위치 주의등이 점멸되고 있다. 그 원인 2가지를 쓰시오....6점
주경종정지 스위치ON시, 지구경종정지 스위치 ON시,
10. 폐쇄형 헤드,8층,기준개수10개,20분간 작동, 층고3.8M, 유량 80LPM, 효율 60%, 펌프로부터
가장 높은 헤드까지의 거리30M, 배관 마찰 손실 20M, 설비는 습식, 전달계수 1.1일때
펌프 모터 용량은?........5점
=(0.163*0.8*60*1.1/0.6)= 공식으로 14.43kw
11. 자동화재 탐지설비 관련 문제( 문제에는 별도 조건 없었음 ).....5점
1) 자동화재 탐지설비의 GP형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속
할수 있는 경계구역은? 7개이하
2) 자동화재 탐지설비의 감지기 회로 전로 저한은 몇 오옴? 50옴 이하
3) 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의
몇% 인가? 80%
12. 비상콘센트( 단, 전압은 단상교류 220V 와 3상교류 380V 사용)......10점
1) 설치목적?
2) 비상콘센트 설비의 배선의 설치기준에서 전원회로 배선과 그밖의 배선 종류에 대해 쓰시오
ㄱ) 전원회로 배선 : 내화배선 ㄴ) 그밖의 배선 : 내열배선
3) 3상용 콘센트 3KW 용 송풍기 와 연결하면 몇 A 의 전류가 흐르는가?( 단, 송풍기 역률65%)
I=3000/루트3×380×0.65=7.01[A]
4) 접지공사의 종류는 무엇이며 그 접지 저항값은 몇 오옴 이하로 하는가?
ㄱ) 접지공사 종류 : 제3종 접지공사 ㄴ) 접지저항 : 100옴 이하
5) 지상 25층 아파트에서 비상 콘센트를 설치하여야 할 층에 1개씩 설치한다고 하면 몇개의
비상콘센트가 필요한가?( 단, 지하층은 설치하지 않는다.) 또한 하나의 전원회로의
전선용량은 어떻게 결정하는지 상세히 쓰시요.
ㄱ) 비상콘센트 설치개수 :
ㄴ) 전선용량 결정 방법 :
13. 다신호식 감지기와 아날로그식 감지기의 형식별 특성( 화재신호 출력방식) 에 대해 쓰시오(5점)
ㄱ) 다신호식 감지기 : ㄴ) 아날로그식 감지기 :
14. 자동화재 탐지설비 감지기의 감시상태시 감시전류(mA)와 작동시 작동전류(mA)?.....4점
그림은 추후 첨부해드릴께요..( 도면 설명을 하자면, DC24V, 릴레이저항(10오옴), 배선저항(20오옴)
종단저항(10킬로오옴))
(1) I=24/10+20+10000=2.39[mA]
(2) I=24/10+20=
15. 일과성 비화재보( 영문생략 ) 방지대책 5가지를 쓰시오....8점
첫댓글 어쩌나..ㅠㅠ..4회때 다시 봐야하나...ㅠㅠ
큰 점수 다 맞은 걸로 간주하고 부분 점수를 안준듯 저도 부분 점수 안준거 같은데요 빈 공란 없이 단답형은 책과는 똑같지는 않지만 비슷하게 ?는데도
전기 합격자 진짜 줄일라고 하나보네요...훔;;;작년에 비해 엄청 줄었음...ㅠㅠ...
저랑 답안이 비슷하네여,,,
전기 1회 - 약 40명/ 2회 - 약 1200 명/ 4회는 대략 어느정도인지...ㅠㅠ
전 부분점수를 좀 받아서 붙었는데 님은 그냥 공란을 놔두신게 큰거같아요 전 답이 엉터리라도 공란은 전혀 안남겼거든요 비화재보 방지대책에서 하다못해 감지기설치제외장소 5가지라도 쓰시고 유도등에선 옥내로부터 직접 지상으로 통하는곳으로 유도하는 유도등. 복도에서 직통계단및 계단실로 나가는 출입구로 유도하는 유도등... 뭐 이런식으로라더 저는 막 지어서 썼거든요. 1번 시퀀스도면도 틀리긴 했지만 완성했고 4번은 제어반을 안그렸어요 모르고 8번은 실수로 200미터마다인줄 착각하고 2개라고 썼고 펌프용량은 양정 50으로 실수해서 틀렸지만 계산과정은 맞았고..실수하더라도 공란없이 해보세요 다음시험엔