Q&A 게시판 [Q>선후배분들께] 겨울에 만난 질문 하나 드립니다. 단상/3상 혼합회로 용량계산
전기기사로 추천 0 조회 315 13.12.25 10:01 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 작성자 13.12.25 14:26

    첫댓글 150[A] 차단기 정격... 80% 보면 120[A],
    125[A] 차단기 정격에 부하80%까지 허용하면 100[A]
    100[A] 정격차단기는 부하80%까지 하면 80[A] <--- 이건 용량부족이고
    결국 125[A] 선정이 맞는거군요? 맞나요? 음...
    뭐 이정도라면 메인차단기라 부하증설을 고려했다 라는 변명이 가능할텐데...ㅋ
    과설계 과설계... 두번째 들어보았는데, 맛이 별로군요

  • 14.01.22 22:08

    2-1:11/(1.732*0.38)=약 16*2=32[A], 2-2: 4/(1.732*0.38)=약 6A 2-3:(단상 약13*4) , 펌프기동여유 생각해도 100이면 충분하겠네요 , 설계하시면 차단기는 4p써주세요.

  • 작성자 13.12.26 22:50

    네 먼저 관심에 감사드리고...
    혹자는 그렇게도 정격을 구하기도 합니다. 다만 그렇게 계산하여 구한 모터정격은 차단기 선정 적용에서는 통상적으로 적어도1.5배는 해줍니다.
    무부하에서 부하로 이동전이할 경우 전류치가 상승하기 때문이라고 봅니다. (이것은 내생각이 아니라 기술사 설계사무소에서 그렇게 준해서 설계함)
    전기기사 시험서에도 보면 모터기동에 대해 기술하고 있음을 생각해보심 기억나실겁니다.
    위에 AC380V에서 KW*1000--->W/440 한 것은 (1.732*380)/1.5의 값입니다. 1.5배 적용이지요
    N상 취급에 대해서는 그리해도 무리는 없으며 큰 이유는 아니지만 다른 이유가 있어서입니다만, 님의 견해를 참고하겠습니다.

  • 작성자 13.12.26 22:50

    단상 배분에 대해 질문한 것인데...
    단상은 3000/220=13.6 이군요 14.6은 오타였군요. 인정~!