안산 선부동에 위치한 다가구 노후 주택 건물 주인께서 2층 세대 천장에서
물이 새는 누수로 공사 요청을 주셨습니다
제가 2번 보일러 난방 배관에서 누수로 공사를 해드렸는데 건물 주인께서
이번에도 보일러 난방 배관에서 누수인 것 같다고 해서 어제 오후 시간에
출동해서 누수되는 2층 세입자 세대에 방문해서 세입자께 누수되는 상황을
설명을 들어보니 약 일주일 전부터 주방 천장 전등이 있는 곳에서
물이 한 방울씩 맺혀서 아주 가끔씩 떨어지다가 2일 전 저녁 시간부터
방 천장 전등이 있는 옆에서 물이 뚝~뚝~~ 떨어져서 건물 주인께 누수 상황을
설명을 드렸더니 누수탐지 공사 요청을 주셔서 누수가 의심되는 3층 세대에
누수탐지를 진행해 보니 작은방 침대 밑에서 보일러 난방 배관 누수를 찾아서
수리를 해서 해결을 해드렸습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
2층 세대 주방 천장 전등이 있는 곳에서 약 일주일 전부터
물이 한 방울씩 맺혀서 아주 가끔씩 한 방울씩 떨어지는 상황이라고
세입자께서 말씀을 하십니다
약 2일 전 저녁 시간부터 방 천장 전등이 있는 옆에서
물이 뚝뚝~~ 떨어져서 어제 오후 시간에 누수탐지 공사를 진행했습니다
누수가 의심되는 3층 세대에 누수 점검 테스트를 진행했습니다
일단 보일러에서 온수 배관부터 분리해서 공압을 넣어서 누수 점검 테스트를 해보니
처음이 압이 살짝 떨어져서 미세 누수인가? 하고 긴장을 했는데
욕실 수도꼭지가 오래돼서 압이 밀리는 상황이었습니다
수도꼭지 제대로 잠그고 다시 공압 테스트를 해보니 전혀 압 손실이
생기지 않습니다 온수 배관은 누수가 아니라는 판단에 패스합니다
다음은 보일러 난방 배관 누수~~
보일러에서 난방 배관을 분리해서 공압을 넣어서 물 빼기를 하고
다시 공압을 넣어서 누수 점검 테스트를 진행했습니다
공압 손실이 조금씩 생겨서 난방 배관을 누수를 짐작할 수 있었습니다
청음 탐지기 센서로 누수음 들으면서 포인트 추적을 했습니다
청음 탐지기 센서로 누수음을 들으면서 포인트 추적 중에
작은방 근처에서 누수음이 들려서 일단 침대에 매트리스를
분리해서 이동하고 다시 청음 탐지기 센서로 누수음을 들어보니
분명히 누수음이 들려서 침대를 이동해서 장판을 걷어서
다시 확인을 했습니다
침대를 이동하고 장판을 걷어보니
시멘트가 살짝 젖어 있는 모습이 보였습니다
다시 청음 탐지기 센서로 누수음을 들어보니
100% 누수음이 맞습니다 바닥 굴착 결정을 합니다
바닥을 굴착해서 보일러 난방 배관 동파이프를 정확히 찾았습니다
점부식으로 아주 미세하게 누수가 됩니다
보일러 난방 배관 동파이프가 누수되는 영상~~
누수되는 동파이프 난방 배관 수리를 위해서
바닥을 넓게 굴착해서 누수되는 동파이프를 그라인더로
절단했습니다
동파이프에 RJ 부속품과 XL 부속품을 연결해서 수리를 진행했습니다
하자가 거의 없는 동파이프 전용 RJ 부속품과 XL 부속품을 연결해서
XL 배관으로 연결해서 누수를 잡았습니다
보일러 난방 분배기 나비 밸브에서 샙니다
보일러 난방 분배기 나비 밸브에서 새는 영상~~
노후돼서 새는 나비 밸브를 분배기에서 탈거해서 빼내고~~
새 나비 밸브를 준비해서 분배기에 연결하고 다시 공압을 넣어서
테스트를 해보니까 이런 된장 옆에 있는 밸브가 또 샙니다
옆에 있는 나비 밸브를 탈거해서 빼내고
새 밸브를 연결해서 보니까~~
이런 된장 또 샙니다 분명히 다른 밸브는 괜찮았는데 또 새네요
돌아버리는 줄~~
공압을 넣고 비누 거품 물을 칠해보니 밸브 2개가 또샙니다
전부 교체 결정을 합니다
새 나비 밸브로 교체 수리를 했습니다
되메우기 하고~~
시멘트 미장 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다