차단기의 전력 배분(용량 산정 및 분기)은 사용할 부하의 최대 전류를 계산한 뒤, '전선 허용 전류 > 차단기 정격 전류 > 부하 최대 전류'의 원칙에 맞춰 진행합니다.1. 기본 선정 원칙 (3요소 관계)안전한 전력 배분을 위해 다음 관계를 반드시 지켜야 합니다.\(\text{전선 허용 전류}>\text{차단기 정격 전류}>\text{부하 최대 전류 (설계 전류)}\)2. 부하 전류 및 차단기 용량 계산 기준현장에서 쉽게 적용하는 대략적인 기준(여유율 포함)은 다음과 같습니다.• 단상 220V 기준 • 부하전류: 1kW 당 약 4.5A • 메인차단기 용량: 1kW 당 약 6A (여유율 반영) • 분기차단기 용량: 1kW 당 약 5A• 3상 380V/220V 기준 • 부하전류: 1kW 당 약 1.5A • 메인차단기 용량: 1kW 당 약 2A • 분기차단기 용량: 1kW 당 약 1.7A3. 전력 배분 및 회로 분기 방법1. 실제 사용 부하 파악 • 하위 차단기 용량을 단순 합산해 메인 차단기를 무조건 크게 잡으면 경제성이 떨어집니다. • 전등, 전열(콘센트), 에어컨 등 동시에 사용할 최대 부하 전류를 계산해 메인 차단기를 먼저 선정합니다.2. 부하별 회로 분리 • 전력 소비가 큰 전열기구(인덕션, 에어컨, 전열기 등)는 과부하 방지를 위해 개별 분기 회로(전용 차단기)로 독립 배분합니다. • 일반 전등과 콘센트 회로도 용량이 과도하게 집중되지 않도록 적절히 나누어 분기 차단기에 연결합니다.3. 전선 굵기 매칭 • 차단기 용량을 결정한 후, 그 차단기를 통과하는 전류를 안전하게 버틸 수 있는 허용 전류 이상의 전선을 선택합니다 (예: 20A 차단기에는 보통 2.5㎟ 이상 전선 사용).차단기용량 산정 10분만에 이해하기 https://share.google/Rm9Vub8WCsIxh2DGH
차단기용량 산정 10분만에 이해하기
전기기사로 근무를 하다 보면, 부하를 증설하는 공사를 진행할 때가 더러 있습니다. 이때 차단기 용량을 산정해야 하는지 제대로 산정하지 못하면 , 과부하로 인해 차단기가 계속 트립되는 아주
yong1704.tistory.com