조합장님 궁금한 점이 있어서 문의를 드립니다.
평형별로 냉방면적에 따라서 실외기 용량이 달리 적용되는 것으로 알고 있습니다.
운니동에서 받은 책자에는 확장 전 침실1에 대해서는 1720(kcal/h)를 적용하고 있습니다. 25B 침실1 면적은 대략 11.1m2 로 파악됩니다. (높이는 전실 전평형 같기 때문에 무시했습니다.)
확장 전 33평B 침실1 면적은 약 16.7m2 (드레스룸 앞 화장대 공간 포함)에 1980kcal/h 용량의 실외기를 적용했습니다.
그런데 25형B 확장 시 침실1면적은 약 15.23 m2 입니다.
아래 글에서 문의 한 것처럼, 모델하우스 안내 책자에는 확장을 고려한 용량 표기는 없습니다. 다시 한 번 모델하우스에서
물어보겠지만, 4,18m2이 늘어나면서 그 면적에 대한 시스템 에어컨 냉방이 문제없이 적용될 수 있는지 확인하고 싶습니다.
제 생각에는 25형B 확장할 경우 실외기 용량은 1920Kcal/h로 적용되어야 하는게 아닌가 합니다.
에어컨 용량 선정에 대해서 개인적으로 계산하는데는 고려하지 못하는 부분도 있을 수 있으니,
CM단에서 검토 해주시면 감사하겠습니다.
삼성전자 상담하시는 차장님과 얘기를 나눠봤습니다.
=> 25B 안방은 확장 후 면적이 15.23m2 정도로 보입니다. 이는 약 4.62평이 됩니다. 현재 적용된 5평 기준 에어컨으로 적용되었으니 이부분은 스펙상 문제는 없겠습니다.
=>34평 안방은 확장전 약16.77m2(5.1평), 확장후 약19m2(5.7평) 정도이므로 현재 6평 기준 에어컨 적용이 맞는 것으로 이해됩니다.(드레스룸은 불포함이며, 화장대까지 면적만 고려됨)
시스템 에어컨을 선택하지 않는 일반분양 세대에 대해서는 거실과 안방에 바닥으로 냉매배관을 묻는다고 들었습니다.
조합원들은 거실 에어컨이라는 큰 선물을 받기는 헀는데, 이로 인해서 기존의 사용중이던 에어컨은 애물단지로 처리대상이 되어버린게 다소 아쉽네요.
아무튼 주말에 조합에서 답변 주실 시간이 아니었기에 기다려야 하지만 궁금했던 점은 해소가 되었습니다.
혹시 조합에서 부연설명이나 추가로 알면 도움될 내용이 있으시면 답글로 부탁 드립니다.
첫댓글 질문과 그에 대한 답변 감사합니다.^^