1. 시퀀스 도면( 옥내소화전)........8점
조건 : ㄱ) 각층에는 옥내소화전 1개 설치 ㄴ) 이미 그려져 있는 부분은 수정하지 않는다
ㄷ) 그려진 접점을 삭제하거나 별도로 접점을 추가하지 않는다.
문제 : 1) MCCB의 우리말 명칭: 틀림
2) 각층에서 수동기동 및 정지기능 도면 완성할것 : 도면은 그렸는데 틀린거같음
2. 저압 옥내 배선의 금속관 공사에 있어서 금속관과 박스 그밖의 부속품에관한 시설....7점
1) 금속관을 구부릴때 금속관의 단면이 심하게 ( 변형) 되지 아니하도록 구부려야 하며 그 안측의
( 지름 ) 은 관 안지름의 ( 6 ) 배 이상일것
2) 아우트 레트 박스 사이 또는 전선 인입구를 가지는 기구사이의 금속관에는 ( 3 )개소 초과하는
( 직각 또는 직각에 가까운 ) 굴곡 개소를 만들어서는 아니된다. 굴고개소가 많은 경우 또는
관의 길이가 ( 30) M 를 넘는 경우( 풀박스 )를 설치 한다.
3. 영문은 우리말로 표기 우리말은 영문으로 표기......5점
1) 내열용 비닐 절연 전선 : HIV 2) 접지용 비닐 절연 전선 :GV 3) CT : 계기용변류기
4)ELB : 누전차단기 5) ZCT : 영상변류기
4. 할론 소화 설비 기동용 연기 감지기 회로(종단저항 은 제어반 내 설치 ) .......10점
결선도 수정, 이유?
책과동일
5. 할론 부대설비 잘못 설계된곳 4가지 지적 하고 이유를 쓰시오....8점 -
책과동일
6. 자동화재 탐지설비 가닥수 구하는 문제....10점
조건 : 1) 6층, 지하1층, 8000M2 2)배선은 실무적 사용, 최소 전선수
3) 수동 발신기 및 경종, 표시등의 공통선은 6경계구역 초과시 별도 계산
4) 수신기는 P형 1급,30회로용, 지상1층에 설치
책과동일
7. 유도등 및 유도 표지의 용어의 정의........5점(화재안전 기준 적용)
걍 대충,,,
8. 공기관식 차동식 분포형 감지기 설치시 공기관 길이가 270M 인경우 검출부는 몇개가 소요
되는가?
( 단, 하나의 검출부에 접속하는 공기관의 길이는 최대길이 적용).....4점
N=270/100=2.7 약 3개
9. 소방대상물에 설치된 수신기에서 스위치 주의등이 점멸되고 있다. 그 원인 2가지를 쓰시오....6점
o 주경종 스위치 on
o 지구경종 정스위치 on
10. 폐쇄형 헤드,8층,기준개수10개,20분간 작동, 층고3.8M, 유량 80LPM, 효율 60%, 펌프로
부터
가장 높은 헤드까지의 거리30M, 배관 마찰 손실 20M, 설비는 습식, 전달계수 1.1일때
펌프 모터 용량은?........5점
공식틀리고 답틀림
11. 자동화재 탐지설비 관련 문제( 문제에는 별도 조건 없었음 ).....5점
1) 자동화재 탐지설비의 GP형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속
할수 있는 경계구역은? 7개이하
2) 자동화재 탐지설비의 감지기 회로 전로 저한은 몇 오옴? 50옴이하
3) 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의
몇% 인가? 80%
12. 비상콘센트( 단, 전압은 단상교류 220V 와 3상교류 380V 사용)......10점
1) 설치목적? 소방대의 조명용 또는 소화활동상 필요한 장비의 전원설비
2) 비상콘센트 설비의 배선의 설치기준에서 전원회로 배선과 그밖의 배선 종류에 대해 쓰시오
ㄱ) 전원회로 배선 : 3상3선식
ㄴ) 그밖의 배선 : 단상3선식
3) 3상용 콘센트 3KW 용 송풍기 와 연결하면 몇 A 의 전류가 흐르는가?( 단, 송풍기 역률65%)
I=3000/루트3×380×0.65=7.01[A]
4) 접지공사의 종류는 무엇이며 그 접지 저항값은 몇 오옴 이하로 하는가?
ㄱ) 접지공사 종류 : 제3종 접지공사 ㄴ) 접지저항 : 100옴 이하
5) 지상 25층 아파트에서 비상 콘센트를 설치하여야 할 층에 1개씩 설치한다고 하면 몇개의
비상콘센트가 필요한가?( 단, 지하층은 설치하지 않는다.) 또한 하나의 전원회로의
전선용량은 어떻게 결정하는지 상세히 쓰시요.
ㄱ) 비상콘센트 설치개수 : 15개
ㄴ) 전선용량 결정 방법 : 소방대상물의 콘센트설비의 합
13. 다신호식 감지기와 아날로그식 감지기의 형식별 특성( 화재신호 출력방식) 에
대해 쓰시오 (5점)
대충 틀렸슴,,,
14. 자동화재 탐지설비 감지기의 감시상태시 감시전류(mA)와 작동시 작동전류(mA)?.....4점
그림은 추후 첨부해드릴께요..( 도면 설명을 하자면, DC24V, 릴레이저항(10오옴), 배선저항(20오옴)
종단저항(10킬로오옴))
책과동일
15. 일과성 비화재보( 영문생략 ) 방지대책 5가지를 쓰시오....8점
말도안되는소리 지꺼림,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
점수가 얼마나 나왔겠습니까???
첫댓글 진짜 짜게 61점..
14번 문제가 책과 동일 했었나요 ?
아닌듯..;;;
책과 다른 문제 였습니다...
14번이 책과틀리나여? 어째든 공식을 알고있었으니 맞았습니다.^^