그 아파트 1동2동있구상정부하 수용부하 구하는 문제에서1동 간선 굵기 구할라구 전류 구할때분자가 왜 저 숫자인가요?220으루 나누어졌으니까 1동2동 수용부하 합친게 분자가 되야하는거 아닌가요ㅠㅠ?1동 수용부하만 분자할라면 110으로 나누어주어야 하는거 아닌가요?
첫댓글 간선이기 때문입니다 .문제에서 1동의 간선 굵기를 구하라고 한것이기 때문에 1동의 수용부하가 분자에 온것이고분모에는 간선에 걸리는 전압 220V를 넣어줘야합니다간선의 의미는 인입구에서 분기하여 분기과전류차단기에 이르는 배선으로서 분기회로의 분기점에서 전원측즉, 간선은1,2동에 적용되는 선 입니다 분기회로의 굵기를 구하라고 하였으면 110V를 대입하면 됩니다
감사합니다ㅠㅠ 간선이나 분기선이라는 말없이 전선의 굵기를 구할때 단상3선에서 a선 전류 b선 전류 따루 구할딴 110으로 하던데ㅜㅠ이건 어떻게구분해야하나요?
@토리 아마 문제마다 다를것인데 제가 본 유형은1.AB부하가 평형2.AB부하가 평형인지 불평형인지 모름1.110으로 나누시면 됩니다(A측에 50 , B측에 50 이 걸려있는 평형부하이므로)2.220으로 나누시면 됩니다(A,B부하 양측에 모두 걸려있는 부하이기 때문에)
@RyuHongRyul 아하 네네 감사합니다 근데 본문에서 질문한건 간선이니까 220으루 해야하는거죠? 감사합니다ㅠㅠ!!!
a선 b선으로 하는거는 에이상에 걸리는 부하 비상에걸리는 부하 따로따로 봤기 때문에 상전압인 110이구 1동 상정부하는 상에 걸리는 모든 부하이니까 선간인 220!!
감사합니당!!
첫댓글 간선이기 때문입니다 .
문제에서 1동의 간선 굵기를 구하라고 한것이기 때문에 1동의 수용부하가 분자에 온것이고
분모에는 간선에 걸리는 전압 220V를 넣어줘야합니다
간선의 의미는 인입구에서 분기하여 분기과전류차단기에 이르는 배선으로서 분기회로의 분기점에서 전원측
즉, 간선은1,2동에 적용되는 선 입니다 분기회로의 굵기를 구하라고 하였으면 110V를 대입하면 됩니다
감사합니다ㅠㅠ 간선이나 분기선이라는 말없이 전선의 굵기를 구할때 단상3선에서 a선 전류 b선 전류 따루 구할딴 110으로 하던데ㅜㅠ이건 어떻게구분해야하나요?
@토리 아마 문제마다 다를것인데 제가 본 유형은
1.AB부하가 평형
2.AB부하가 평형인지 불평형인지 모름
1.110으로 나누시면 됩니다(A측에 50 , B측에 50 이 걸려있는 평형부하이므로)
2.220으로 나누시면 됩니다(A,B부하 양측에 모두 걸려있는 부하이기 때문에)
@RyuHongRyul 아하 네네 감사합니다 근데 본문에서 질문한건 간선이니까 220으루 해야하는거죠? 감사합니다ㅠㅠ!!!
a선 b선으로 하는거는 에이상에 걸리는 부하 비상에
걸리는 부하 따로따로 봤기 때문에 상전압인 110이구 1동 상정부하는 상에 걸리는 모든 부하이니까 선간인 220!!