  • 16.04.06 15:37

    첫댓글 간선이기 때문입니다 .
    문제에서 1동의 간선 굵기를 구하라고 한것이기 때문에 1동의 수용부하가 분자에 온것이고
    분모에는 간선에 걸리는 전압 220V를 넣어줘야합니다
    간선의 의미는 인입구에서 분기하여 분기과전류차단기에 이르는 배선으로서 분기회로의 분기점에서 전원측
    즉, 간선은1,2동에 적용되는 선 입니다 분기회로의 굵기를 구하라고 하였으면 110V를 대입하면 됩니다

  • 작성자 16.04.06 15:44

    감사합니다ㅠㅠ 간선이나 분기선이라는 말없이 전선의 굵기를 구할때 단상3선에서 a선 전류 b선 전류 따루 구할딴 110으로 하던데ㅜㅠ이건 어떻게구분해야하나요?

  • 16.04.06 15:48

    @토리 아마 문제마다 다를것인데 제가 본 유형은
    1.AB부하가 평형
    2.AB부하가 평형인지 불평형인지 모름

    1.110으로 나누시면 됩니다(A측에 50 , B측에 50 이 걸려있는 평형부하이므로)
    2.220으로 나누시면 됩니다(A,B부하 양측에 모두 걸려있는 부하이기 때문에)

  • 작성자 16.04.06 15:53

    @RyuHongRyul 아하 네네 감사합니다 근데 본문에서 질문한건 간선이니까 220으루 해야하는거죠? 감사합니다ㅠㅠ!!!

  • 16.04.06 15:47

    a선 b선으로 하는거는 에이상에 걸리는 부하 비상에
    걸리는 부하 따로따로 봤기 때문에 상전압인 110이구 1동 상정부하는 상에 걸리는 모든 부하이니까 선간인 220!!

  • 작성자 16.04.06 15:52

    감사합니당!!