[실기] 다산교재 이론서 346쪽 9번
난공주 추천 0 조회 239 21.03.23 09:38 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.03.23 10:35

    첫댓글 10kv마다 0.12M 더하는거 아니에요?

  • 21.03.23 10:48

    170kv면 160kv+10kv 이니 12cm를 더하고,
    180kv면 160kv+20kv 이니 12x2=24cm를 더하고
    .
    .

  • 21.03.23 11:34

    KEC 351.1 발전소 등의 울타리・담 등의 시설
    발전소 등의 울타리·담 등의 시설 시 이격거리
    160 kV 초과 시 6m에 160 kV를 초과하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m를 더한 값.

    이를 수식으로 표현하면 다음과 같습니다. 6m + 단수 ×0.12m
    여기서, 단수 = (사용전압[kV] - 160)/10 (단수 계산에서 소수점 이하는 절상)

    참고영상(kec 이론서 p237)