제연모터에 들어가는 전선 사이즈를 제가 알고 있는 방법이 맞는지요?
모터 용량이 15KW ,3상 4선식 입니다.
제가 아는 계산 방식은 15000/380/1.732*1.25=28.49 가 나와서 전선은 4SQ 4C 로 쓰면 되지 않는가요?
기동 할때의 용량이 더 필요하다든데요 이것이 맞는지 부탁 드립니다.
수고 하세요.
첫댓글 안녕하세요 준비님..계산은 잘하신 듯 합니다. 다만, 말씀하신 바와 같이 허용전류는 온도상승에 준하여 정해지는 것이 맞습니다만, 기동시엔 그 시간이 짧기 때문에 온도에 큰 영향을 미치지 않습니다.또한, 부하까지의 거리와 전압강하를 고려한 식까지 구하신 뒤 둘 중 더 굵은 것을 선택해주시길 바랍니다.
네 감사합니다만약 거리가 15m 이면 어떻게 계산하나요?전압강하를 고려한식을 부탁 드려도 될까요?