천천동 다가구 주택 일주일 사이에 2층 누수 3층 누수 원인은?
방바닥으로 물이 흘러나오는 누수 원인은?
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
유튜브 검색창에 청풍누수설비하수구TV로 검색하면 업로드 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~눌러주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
수원시 천천동에 위치한 다가구 주택 건물 주인께서 어제 오전 시간에 누수로
긴급하게 공사 요청을 주셨는데요
제가 약 3일 전에 건물 주인에 연락을 받고 1층 외벽에서 물이 엄청 많이 물이
샌다고 해서 누수 공사를 진행해서 해결을 해드렸습니다
어제 오전 시간에 또 긴급한 연락을 주셨습니다
세입자로부터 연락을 받았다고 하면서 말씀을 주셨는데 세입자가 야간 근무를
마치고 오전 시간에 집에 돌아와 보니 방바닥에 물이 한강처럼 물이 흘러서
건물 주인께 누수 공사를 요청 주신 겁니다
건물 주인께서 오셔서 점검을 해보니까 옆에 세대에서 누수가 된다고 합니다
옆에 세대에 직수(냉수) 물 차단 밸브를 잠가보니 물이 안 새어 나온다고 하네요
제가 현장에 도착해서 점검을 해보니까 옆에 세대 온수용 수도 배관에서
누수가 확인돼서 바로 누수 공사를 진행했습니다
건축한 지 8년 차인데 제가 3번째 공사이고 다른 업자자 작년에 한번 또 누수 공사를
했다고 합니다 총 4번째 누수 공사입니다
건축할 때 수도 배관 시공 불량으로 계속해서 누수가 됩니다
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~~
2층 원룸 세대 방바닥에서 제법 많은 물이 흘러나와서 걸레로
물을 전부 닦아내고 있는 상황입니다
옆집 세대에 수도 물 차단 밸브를 잠가 놓았더니 물이 안 새어 나온다고 하네요
물이 흘러나오는 방향이 옆집 욕실입니다
제가 옆집에 직수(냉수) 수도 배관 물 차단 밸브를 열어서
온수 배관 누수인지~~
냉수(직수) 배관 누수인지~~ 확인을 해보니까
온수 배관 누수로 확인돼서 바로 누수 공사를 진행했습니다
방바닥에서 물이 새어 나오는 영상~~
보일러 밑에 직수(냉수) 물 차단 밸브로 온수 배관 누수를 확인했습니다
보일러에서 온수 배관을 분리해서 공압을 넣어서 누수 포인트 추적을 했습니다
청음 탐지기 센서로 누수음 추적 중에 세면기 밑에서
아주 강력한 누수음이 들려왔습니다
바닥 굴착 결정을 합니다
세면기 탈거해서 이동해서 안전한 곳에 잘 보관합니다
타일 바닥을 굴착해서 누수되는 PB 에이콘 온수 배관을 찾았습니다
누수 원인을 보면~~ 건축할 때 배관에 엘보 부속품을 연결하지 않고
그냥 배관을 무리하게 휘어서 시공하고 결속선(철사)으로 묶어서 배관이 휘어진
부분에 결속선이 오랜 세월 부식으로 삭으면서 배관에 대미지를 줘서 누수가 됩니다
온수 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 배관을 수리를 위해서 절단하고
아주 튼튼한 부속품으로 연결해서 누수를 해결하고
직수(냉수) 배관도 또 언제 비슷하게 누수될지 몰라서
바닥을 굴착했을 때 예방 차원에서 수리를 진행했습니다
배관 수리 후~~ 다시 공압을 넣어서 배관 연결 부분에 비누 거품 물을
칠해서 누설 테스트도 꼼꼼하게 하고 공압이 새는지도 확실하게 체크했습니다
누수는 확실하게 잡혔습니다
몰탈 방수하고~~
타일 땜방 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다