올림픽으로 나라 분위기는 축제인데, 공부하시느라 다들 수고가 많으십니다.
계기용 변성기 결선부분을 보다가 문득 질문이 생겼습니다.
3상 3선식(델타 결선)에서 계기용 변성기(PT, CT)를 설치할 경우, 변성기 2대로 V결선을 하는 이유를 알 수 있을까요?
너무 간단한 문의를 드려서 죄송합니다.
첫댓글 변성기 3대를 사용하지 못하는 별도의이유가 있는지 알고 싶습니다.
안녕하세요..답변드립니다. pt와 ct의 갯수는 경제적인 면에서 적을수록 좋습니다. 델타 결선에서는 구조상 pt, ct 두대만으로 3상의 전압, 전류가 측정이 가능하기 때문에 2대만 사용을 한 것이며, 반면에, y결선은 불평형 상황등에서는 2대로 측정이 불가능하기 때문에 y결선해서 측정해야 하는 것입니다.
첫댓글 변성기 3대를 사용하지 못하는 별도의
이유가 있는지 알고 싶습니다.
안녕하세요..답변드립니다.
pt와 ct의 갯수는 경제적인 면에서 적을수록 좋습니다.
델타 결선에서는 구조상 pt, ct 두대만으로 3상의 전압, 전류가 측정이 가능하기 때문에 2대만 사용을 한 것이며,
반면에, y결선은 불평형 상황등에서는 2대로 측정이 불가능하기 때문에 y결선해서 측정해야 하는 것입니다.