접지방식 계통과 비접지방식 계통의 보호계전 System의 적용
1. 비접지 방식; 비접지 방식이나 고저항 접지 방식의 지락 보호를 위하여 영상전압,
영상전류, 벡터량을 검출하여 SGR을 적용
1) 영상전류의 검출 방법 - ZCT이용
2) 영상 접압의 검출
(1) 선택 지락 방향 계전기(SGR)의 기준 입력으로 사용되는 영상 전압의
검출 방 법으로 GPT(접지변압기)의 Open- 델타방식을 이용한다.
(2) GPT의 결선
(3) ZCT와 GPT의 조합을 통한 선택 지략 방향 계전기(SGR)의 결선 및 동작
가. 지락상 램프; 1선 지락시 지락상의 램프는 꺼지고 건전상의 램프는
밝아진다.
나. GPT + OVGR; 영상 전압에 의한 경보 또는 CB Trip
다. SGR, DGR을 통한 선택 차단
[4] 다중접지 방식과 비접지 방식의 비교
구 분 |
다중접지 방식 |
비접지 방식 |
고장 전류 |
크다 |
작다 |
특고압 방식 |
3상4선식, 22.9[kV-Y] |
3상3선식, 22kV |
전압 검출 |
PT |
GPT |
전류 검출 |
CT |
ZCT |
적용 보호 계전기 |
OCR, OVR, UVR |
GR, SGR, DGR |
|
|
GPT ( Grounding Potential Transformer : 접지형 계기용변압기) 계통의 지락사고시 영상전압(극성전압)을 검출하여 지락계전기(OVGR: Overvoltage Ground Relay) 를 동작시키기 위해 설치하며, 일반적으로 자가용 배전계통의 접지방식으로서 고압의 가공선 가공선계통 및 소규모의 케이블 계통에는 비접지 방식이 사용되며, 고압의 대규모 케이블 계통에는 고저항접지방식을, 특고계통에서는 저저항 접지방식이 많이 채용된다. 쉽게 말하자면 선로의 지락(어스,누전)을 방지하기 위해 설치되는 지락계전기를 동작시키기 위해 필요한 계기로, 중성점(접지)이 없는 비접지계통(주로 3.3kv)에 반드시 필요하며, 22.9kv 계통에는 3상4선식으로서 1선이 접지되어 있어 접지된 선을 이용하여 GPT가 필요없이 OCGR을 CT에 연결하여 바로 지락을 방지할 수 있다. 원리는 중성점의 불안정을 제어함과 동시에 지락전류의 유효성분을 필요한 양만 흐르게하는 한류저항과 조합하여 각 배선에 ZCT(영상변류기)를 접속하여 정상적인 선과 고장이 생긴 선과의 선택이 한류저항에 의하야 흐르는 전류와 합해져 접지점에서 대지 충전전류를 합성한 것을 검출하는 방식이며 용량은 대략 부담하는 판넬 수(1대당 30-40VA)를 합한 것과 같다. 사진 위는 저용량, 아래는 대용량형이다. | |