Error 코드 |
Error 내용 |
발생원인 |
조치(번호순서대로 조치) |
CH01 |
실내온도센서 OPEN/SHORT |
온도센서 단락/개방 |
1. 단자간 체결상태를 확인 |
CH02 |
실내 입구 배관 센서 OPEN/SHORT |
입구 배관 센서 단락/개방 |
1. 센서 저항을 확인하여 단락의 경우는 교체 |
CH03 |
리모컨 통신 불량 |
리모컨과 제품간 통신 불량 |
1. 단자간 체결상태를 확인 |
CH04 |
DRAIN PUMP 불량 |
드레인 펌프 고장 / 배수관 막힘 |
1. 배수관 막힘 확인 및 드레인 펌프 확인 |
CH05 |
통신불량(실내기와 실외기간) |
실내외기 송수신이 3분 이상 연속 불량 |
1. 연결전선 및 연결 방법 확인(L선과 N선) |
CH06 |
실내 출구 배관 센서 OPEN/SHORT |
출구 배관 센서 단락/개방 |
1. 단자간 체결상태를 확인 |
CH10 |
실내팬 LOCK(동작 불량) |
운전 중 실내FAN이 동작 불량 |
1. 실내 FAN MOTOR 단품 확인 |
2. 단자간 체결상태를 확인 |
CH21 |
DC Peak( IPM Fault ) |
Comp 과전류 |
1. 방열판과 IPM 접촉상태 확인 |
IPM 불량 |
2. IPM전압 인가상태 확인(15V) - CO6D부분 측정 |
실외팬 LOCK(냉방) |
3. 실외 FAN 모터 온도 체크 - 80 °c 이상 : FAN 모터 교체 |
실내팬 LOCK(난방) |
4. 실내 FAN 모터 온도 체크 - 80 °c 이상 : FAN 모터 교체 |
COMP 전류 감지 불량 |
5. 전류 감지부 IC01P,R01P~R12P 상태 확인 (PCB뒷편) |
|
6. 전원 ON시 R10P~R12P 전압 확인(1.65V) |
|
7. COMP 절열저항 측정 |
CH22 |
CT 2(Max CT) |
실외팬 LOCK(냉방) |
1. 실외 FAN 상태 확인 (이물질) 및 온도 확인 80 °c 이상 : FAN 모터 교체 |
2. 기동 CAP. 단자 확인 |
실내팬 LOCK(난방) 과부하 |
1. 실내 FAN 상태 확인 (이물질) 및 온도 확인 80 °c 이상 : FAN 모터 교체 |
CH23 |
DC Link Low Volt. |
Comp 운전중 입력 전원 off |
1. 입력전압 확인 |
2. 터미널 블록 전원 단자 체결 상태 확인 |
3. Comp 절연전항 확인 |
CH24 |
고압/저압/방열판 SW |
Comp 운전 중 고,저압 Switch connector Open |
1. CN_PRESS connector 확인 |
냉매 부족 |
2. 냉매량 확인 |
CH25 |
저전압/과전압 |
입력 전압 변동 |
1. 입력전압 확인 |
CH26 |
DC Comp Position Error |
Comp 운전 전 혹은 운전 중에 comp 상 단자 Open |
1. INV.Comp 연결상태 확인 |
Dc Comp Back EMF 감지부 저항 소손 |
2. 전류 감지부 IC01P,R01P~R12P 상태 확인(PCB뒷편) |
|
3. 전원 ON시 R10P~R12P 전압 확인 (1.65V) |
CH27 |
PSC Fault Error |
Dc Link 전압 감지부 불량 |
1. DC Link 전압 확인 |
EEPROM Option Data 오기입(목표 DC Link 전압) |
2. reactor 연결 상태 확인(CN-Coil1, CN-Coil2) |
|
3. PCB 교체 |
CH28 |
DC Link High Volt. |
과전압 |
1. 입력전압 확인 |
2. 터미널 블록 전원 단자 체결 상태 확인 |
3. Comp 절연전항 확인 |
CH32 |
D-Pipe High (INV) |
LEV 동작불량 |
1. LEV 상태 확인(LEV 체결상태, PCB/LEV Coil) |
냉매 부족 |
2. 냉매량 확인 |
배관 찌그러짐 |
3. 배관 상태 확인 |
팬 LOCK |
4. FAN 이물질 확인 및 온도 체크(80 °c 이상 ~ Fan 모터교체) |
CH33 |
D-Pipe High (정속) |
LEV 동작불량 |
1. LEV 상태 확인 |
냉매 부족 |
2. 냉매량 확인 |
배관 찌그러짐 |
3. 배관 상태 확인 |
팬 LOCK |
4. FAN 이물질 확인 및 온도 체크(80 °c 이상 ~ Fan 모터교체) |
CH40 |
CT Sensor |
H/W 불량 |
1. Comp 절연저항 확인 |
2. PCB 확인(IC01P 1.7.8번 전압 확인(1.65V) - PCB 뒷면) |
CH41 |
INV. D-Pipe Th Error |
센서 Connector |
1. CN_TH3 connector 상태 확인, 센서 단품 저항 측정(200K, 25°) |
(Open/Short) |
Bias 저항 오삽입, 납땜 불량 |
2. R05H(1K) 저항측정 및 납땜 상태 확인 |
CH44 |
Outdoor Air Th Error |
센서 Connector Open |
1. 센서 connector 확인 |
(Open/Short) |
Bias 저항 오삽입, 납땜 불량 |
2. R02H(1K) 저항측정 및 납땜 상태 확인 |
CH45 |
Cond. Pipe Error |
센서 Connector Open |
1. 센서 connector 확인 |
(Open/Short)상단 |
Bias 저항 오삽입, 납땜 불량 |
2. R03H(1K) 저항측정 및 납땜 상태 확인 |
CH46 |
Suction Pipe Error |
센서 Connector Open |
1. 센서 connector 확인 |
(Open/Short) |
Bias 저항 오삽입, 납땜 불량 |
2. R04H(1K) 저항측정 및 납땜 상태 확인 |
CH47 |
Const D-Pipe Th Error |
센서 Connector Open |
1. 센서 connector 확인 |
(Open/Short) |
Bias 저항 오삽입, 납땜 불량 |
2. R06H(1K) 저항측정 및 납땜 상태 확인 |
CH51 |
과접속대수(용량) |
실내기 접속용량 초과시 |
1. 실내기 용량 확인 |
CH52 |
통신불량(DSP Board와 Main Board) |
통신회로 소손 |
1. Main Power Reset |
CH53 |
통신불량(실외기와실내기) |
연결된 통신선이 모두 OPEN된 경우 |
1. 실내기 실외기 통신선 연결 상태 확인 |
2. CN_COM 연결상태 확인 |
CH60 |
EEPROM Check Sum Error |
EEPROM 불량,EEPROM 납땜 불량 |
1. EEPROM 삽입 상태 확인(IC의 PIN 들림 상태 확인) |
CH61 |
Cond. Pipe Error |
냉방시 실외 팬 Lock |
1. 실외 FAN 상태 확인 (이물질) 및 온도 확인 80 °c 이상 : FAN 모터 교체 |
CH62 |
Heatsink Hink |
실외 팬 Lock |
1. 실외 FAN 상태 확인 (이물질) 및 온도 확인 80 °c 이상 : FAN 모터 교체 |
CH65 |
Heatsink Th Error |
센서 Connector Open |
1. 센서 connector 확인 |
(Open/Short) |
Bias 저항 오삽입, 납땜 불량 |
2. R01H(1K) 저항측정 및 납땜 상태 확인 |