상록구 일동 필로티 주택 빌라 밑에 집 거실 천장 벽지에 물이 고이면서 물이 새다~~ 안 새다 하는 누수 원인은? PB 에이콘 T 티이 부속품이 열변형으로 갈라져서 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
유튜브 검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 업로드 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~눌러주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
안산 상록구 일동에 위치한 필로티 주택 빌라에 거주하는 고객님께서
밑에 집 누수로 공사 요청을 주셨습니다
제가 2020년 12월 중순경에도 비슷한 누수로 누수탐지 공사를 해서
해결을 해드렸는데 잊지 않고 다시 연락을 주셨습니다
밑에 집 거실과 주방사이 중간정도에서 천장 벽지에 물이 고이면서
물이 떨어지다~~ 안 떨어지다 한다고 하면서 공사 요청을 주셔서
다음날 일정을 잡고 밑에 집에 누수되는 상황을 보니까
고객님께서 밑에 집에 천장에서 물이 떨어지다 안 떨어진다고 했는데
다음날 제가 밑에 집에 방문해서 보니까 천장 벽지에 물이 고이면서
벽지가 쭈욱~~ 처지면서 물이 조금씩 떨어지는 상황이었습니다
그리고 엄청 큰 고무다라를 놓고 천장에서 떨어지는 물을 받고 있는 상황이어서
제가 완전 깜놀했습니다 천장에서 물이 조금 떨어지는 상황인데 이렇게
큰 고무다라를 받쳐 놓고 천장에서 떨어지는 물을 받을 상황은 아닌 것 같았는데
살짝 당황을 했습니다
누수가 의심되는 윗집 세대에 개별 수도 계량기로 기본적인 누수 점검 및 테스트를
해보니 온수 쪽 배관에서 누수가 확인돼서 바로 누수탐지를 진행했습니다
온수 배관에 누수탐지를 위해서 보일러에서 온수 배관을 분리해서 공압을
넣어서 누수 점검 테스트를 해보니 공압이 안 떨어지는 겁니다
이런 된장 압이 또 안 떨어져서 오늘 누수탐지를 포기해야 되나를
생각하고 있었는데 다시 누수탐지를 위해서 온수 배관을 다시 보일러에
연결해서 보일러 가동해서 뜨거운 물을 배관에 계속해서 흘려보내서
배관에 고문을 하고 다시 공압을 넣어서 누수 점검 테스트를 해보니
압이 떨어집니다 그래서 바로 누수탐지용 가스를 주입해서 가스 탐지로
누수 포인트 추적해서 보니까 김치냉장고와 식탁이 있는 중간 사이에서
가스 반응이 크게 와서 청음 탐지기로 누수음을 들어보니 새는 소리가 들려서
굴착해서 온수 배관 누수 실체를 보니까 PB 에이콘 T 티이 부속품이
열변형으로 갈라져서 누수가 되는 곳을 정확하게 찾아서 수리를 해서
완벽하게 해결을 해드렸습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
밑에 집 세대에 누수되는 모습입니다
거실 천장 및 주방 천장 사이 중간정도에서 벽지에 물이
고이면서 벽지가 쭈욱~처지면서 물이 아주 가끔씩 떨어지는 상황입니다
물이 새다 안 새다 한다고 했는데 제가 봤을 때는 천장에서
물이 한 방울씩 떨어지는 상황이었습니다
그리고 너무 큰 고무다라를 놓고 천장에서 떨어지는 물을 받고 있었는데
너무 오버한 게 아니가 하는 생각이 들었습니다
고무다라에는 고인 물이 별로 없었습니다
천장에서 물이 누수되는 영상~~
누수가 의심되는 세대에~~
개별 수도 계량기로 기본적인 누수 점검 및 테스트를 해보니
온수 쪽 배관에서 누수가 확인돼서 바로 온수 배관에 공압을 넣어서
누수탐지를 진행했는데 압이 안 떨어져서 누수탐지를 오늘 포기를 해야 하나를
생각하고 있다가 다시 온수 배관을 보일러에 연결해서 아주 뜨거운 물을 배관에
계속해서 흘려보내서 배관에 고문을 하고 다시 공압을 넣어서 누수 점검 테스트를
해보니 이번에는 압이 떨어져서 누수 포인트 추적을 했습니다
일단 공압이 떨어져서 빠른 누수 포인트 추적을 위해서~~
언제 또 막혀서 압이 또 안 떨어질 수 있기 때문에
온수 배관에 바로 누수탐지용 가스를 주입하고 한참을
기다리면서 가스 탐지기 센서로 누수 포인트 추적 중에
가스 반응이 왔습니다
김치냉장고과 식탁이 있는 중간 정도에서 가스 탐지기가
누수 경보음을 울립니다
가스 탐지기에 100%라는 표시가 돼서 분명히 이 근처에서
누수를 짐작할 수 있었습니다
가스 탐지기가 누수 경보음 울리는 영상~~
가스 탐지기가 경보음 울리는 곳을 청음식 누수 탐지기 센서로
누수음을 들으면서 집중적으로 포인트 추적을 해보니
마우스 센서가 놓인 곳에서 아주 강력한 누수음이 들려서
사인펜으로 일단 표시를 했습니다
김치냉장고를 앞으로 살짝 이동하고
다시 사인펜으로 표시한 지점을 청음식 누수 탐지기 센서로
집중적으로 새는 소리를 들어봤습니다
분명히 새는 소리가 들려서 바닥 굴착 결정을 했습니다
온돌 마루판을 최대한 적게 뜯기 위해서
그라인더로 컷팅해서 바닥을 굴착해서 보니까
일단 정확한 누수 지점을 아니었습니다
귀를 가까이 대고 소리를 들어보니 새는 소리가 들려왔습니다
바로 옆에서 새는 소리인 것 같았습니다
옆으로 더 굴착을 진행했습니다
옆으로 조금 더 굴착해서 온수 배관 누수 실체를 찾았습니다
PB 에이콘 T 티이 부속품이 누수가 됐습니다
제가 처음에 볼 때는 누수 원인이 T 부속품 너트 나사가 살짝 풀려 있는
모습이 보여서 나사가 살짝 풀려서 누수가 되는 줄 알았는데
그게 아니고 T 부속품이 열변형으로 갈라져서 누수가 되는 거였습니다
온수 배관 PB 에이콘 T 티이 부속품에 누수되는 영상~~
누수되는 배관을 수리를 위해서 절단을 했습니다
누수되는 T 티이 부속품 안쪽을 보면 갈라진 게 선명하게 보입니다
열변형으로 쪼개져서 누수가 되는 상황으로 유추됐습니다
이렇게 배관 부속품이 갈라져도 압이 안 떨어지는 경우도 있습니다
일단 오늘 어렵게 누수를 찾았습니다
아주 튼튼한 부속품과 배관으로 연결해서 누수를 완벽하게 잡았습니다
되메우기 하고~~
시멘트 미장 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다