선로의특성임피던스는 선로의길이에관계없이 일정하다 라고 그냥외워왔는데..
왜선로의길이와 관련이없는건지 알고싶습니다..
루트z/y인것도 알겠고 무손실에서는 루트L/C인것도알겠는데
1. 선로에는 선로길이가길어질수록 선로의저항값도 어마어마해질텐데 왜 저항은무시하고 선로의 인덕턴스와 커패시턴스값만 고려를해주는것인가요?
2.선로의 커패시턴스는 대지정전용량이나 상호정전용량등에의해 생긴다고알고잇는데
선로의L값은왜생기는것인가요..?
카페 게시글
[필기] 타교재 질문
선로의 특성임피던스
티모대위
추천 0
조회 1,851
19.09.08 15:44
댓글 1
다음검색
첫댓글 안녕하세요....답변드립니다
특성임피던스 Zo = V/I 입니다.
즉 일반 임피던스가 아니라 선로 전체의 전압과 전류의 비율입니다.
또한 장거리 선로에서 저항은 L, C 값에 비해 매우 작아집니다.
따라서 무시할수 있을 정도로 작다고 가정하시기 바랍니다.
선로의 L은 전류가 흐름에 따라 자속이 발생하며,
이 자속이 발생하는 능력에 따라 발생하게 됩니다.