선부동 다가구 주택 엉터리/돌팔이 누수 설비 업체가 엉뚱한 곳에 한 구덩이 파놓고 도망간 누수를 해결해 드렸습니다
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
유튜브 검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 업로드 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~눌러주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
안산 상록구 선부동에 위치한 다가구 주택 건물 주인께서 어제 오전 시간에
지인 집 누수로 공사 요청을 주셨는데요
오후 시간에 약속을 잡고 현장에 방문해서 설명을 일단 듣고 누수탐지
작업을 진행했습니다
2층 원룸 세대 천장에 1개월~2개월 사이에 천장 벽지가 조금 얼룩이
생기면서 조금씩 문 번짐 현상으로 누수 현상이 있어서 인근에 누수 설비 업체에
의뢰해서 오늘 오전 시간에 누수탐지를 진행을 했습니다
건물 주인이 하는 말이 그 업체에서 무슨 청진기 같은 걸 귀에 꽂고 주방
욕실/화장실 베란다를 왔다 갔다 하면서 새는 소리를 찾는다고 하면서 방바닥
구석에 시멘트를 뜯어서 건물 주인이 봐도 거기는 뜯을 자리가 아닌데 뜯어서
왜 거기를 뜯었냐고 물으니 혹시 수도 배관이 지나는지 확인을 위해서
뜯었다고 해서 건물 주인은 엉뚱한 곳을 뜯었다고 하고~~ 하면서
누수 업체와 실랑이가 벌어지면서 결국 누수 업체는 철수를 했습니다
제가 지인 소개로 출동해서 누수되는 상황을 같이보고~~ 설명을 듣고
누수탐지를 진행했습니다
3층 원룸 세대에 타 업체에서 방바닥을 한 구덩이 파놓은 곳을 봐도
참 얼탱이가 없었습니다 딱 봐도 수도 배관이 지나갈 위치도 아닌데
엉터리/돌팔이 업체로 보였습니다
제가 3층 세대에 온수 배관에 누수 점검 공압 테스트를 해보니 압이 떨어져서
누수탐지용 가스를 바로 주입해서 누수 포인트 지점을 찾아보니 욕실/화장실
샤워 수전에서 누수 반응이 바로 와서 청음 탐지기 마우스 센서로 누수음을 들어보니
분명히 새는 소리가 선명하게 들려서 귀를 가까이 대보니 귀로 들어도
새는 소리가 들려서 누수 지점이 맞다는 판단이었습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
2층 원룸 세대 천장 벽지가 1개월~2개월 사이에 아주 조금 얼룩이 생기면서
이렇게 누수 현상이 있는 상황입니다
제가 언듯 보기에는 젖었다가~~ 마른듯해서 천장 벽지를 손으로 만져보니
축축하게 젖어있는 느낌이 많이 들었습니다
육안으로 봤을 때는 누수탐지로 해결이 많이 어려울 듯 보였습니다
인근에 타 업체에서 3층 원룸 세대 방바닥을 한 구덩이 파놓고 철수를 한 상황이었습니다
그 업체에서 하는 말이 혹시 수도 배관이 지나가는지 확인을 위해서
파봤다고 하네요 제가 딱 봐도 수도 배관이 지나갈 위치가 전혀 아니었습니다
누수탐지를 전문으로 하는 사람이라면 여기에 수도 배관이 지나갈 거라고
생각을 하지 않는데 제가 보기에는 엉터리/돌팔이 업체로 보였습니다
이런 업체에 공사 잘못 맡기면 집다 작살납니다
제가 3층 원룸 세대에 일단 왔으니까~~
온수 배관에 누수 공압 테스트를 한번 해본다고 하고~~
온수 배관에 공압을 넣었더니 공압이 미세하게 떨어져서
누수를 직감했습니다
아주 빠른 포인트 추적을 위해서 추적용 가스 탐지를 위해서 온수 배관에
누수탐지용 가스를 넣어서 포인트 추적을 했습니다
온수 배관에 누수탐지용 가스를 주입하고
주방 욕실/화장실 베란다 보일러 밑에 그리고 세탁기가 놓인 곳을
가스 탐지기 센서를 대보면서 포인트 추적 중에 욕실 샤워 수전이
있는 벽 쪽에서 가스 반응이 크게 왔습니다
누수 포인트 지점이 나왔습니다
가스 탐지기가 누수 경보음 울리는 영상~~
샤워 수전이 있는 곳을 청음식 누수탐지기 센서로 누수음을 들으면서
포인트 추적을 했습니다
샤워 수전이 있는 편심 나사와 벽수전 나사에서 누수음이 들려서
샤워 수전을 잘 못 시공해서 누수가 되는 걸로 판단됐습니다
샤워 수전 벽 수전 나사와 편심 나사 사이에 커버를 벗겨보니
귀로도 새는 소리가 들려서 비누 거품 물을 칠해보니 거품이
보글~보글~~ 솟아오릅니다
누수 지점을 정확히 찾았습니다
구군가 샤워 수전을 설치하면서 벽 수전 나사와 편심 나사를
잘못 연결해서 미세하게 물이 새면서 벽 타고 미세하게 흐르면서
바닥으로 젖으면서 밑에 집 천장에 누수 현상이 있었던 걸로 유추됐습니다
샤워 수전 벽 나사에서 누수되는 영상~~
벽 수전 나사에서 샤워 수전 편심 나사를 탈거해서 보니까~~
온수 쪽 편심 나사는 그냥 손으로 휙 풀려서 탈거가 됩니다
그냥 나사가 손으로도 풀립니다 이러니 물이 새지요
제가 볼 때는 시공 불량으로 누수가 되는 듯 보였습니다
온수/냉수/ 샤워 수전 편심 나사를 새로 교체하고
다시 누수 공압 점검 테스를 해보니 전혀 공압이 안 떨어졌습니다
온수 배관에 누수는 확실히 잡혔습니다
타 업체에서 파놓은 곳도 시멘트 미장 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요]