공사 실기 단답집에 역전력계전기의 내용은 아래와 같습니다.
"(1) 역전력계전기(32) : 병행 2회선 계통에서 고장회선을 선택차단 하기 위하여 사용"
먼가 조금 이상해서 인터넷(네이버 국어사전)에 찾아보니 다음과 같은 정의들을 발견할 수 있었습니다.
1. 역전력계전기 : 전기가 흐르는 방향이 역전되었을 때 작동하는 계전기
2. 선택지락계전기 : 비대지 계통의 배전선 지락 사고에서, 계전기 설치점에 나타나는 영상 전압과 영상 지락 고장 전류를 검출하여 사고 회선만을 선택적으로 차단하는 ‘방향성 계전기’
일전에 어느 서적에서 스폿네트워크 시스템을 설명할 때 '역전력 차단'이라는 용어를 배우면서
역전력 차단이 오동작할 경우가 있는데 어떤 경우냐하면
부하에 연결된 발전기, 또는 전동기 회생전력이 계통으로 타고 들어가는 경우(역전력 : 전력의 방향이 역전)
라고 배운 기억이 나는데요.
그렇기 때문에 스폿 네트워크 시스템에서는 비상발전기를 설치하지 않는 것으로 알고 있습니다.
<관련내용 참조>
전력공학 송전계통 스폿트 네트워크 방식 : 지식iN (naver.com)
스포트네트워크(SNW : Spot Networ.. : 네이버블로그 (naver.com)
역전력계전기 용어가 잘못된 것은 아닌지요? 저대로 외워도 되나요?
첫댓글 https://www.maybugs.com/news/articleView.html?idxno=694848
관련 좋은글 있는것같아서 공유드립니다