간단한 문제인데요.
전열기의 분기회로에서 1개의 용량이 몇 [A]를 초과하는 경우 전용 분기회로로 사용해야하는가?
밑에 보면 전열기 분기회로는 1대용량이 12[A]이하일 때
15[A] 분기회로 또는 20[A] 배선용 차단기 분기회로에서 다른 부하와 공급할 수 있다. 라고
적혀 있는거 보면 12[A]초과 하면 전용분기회로로 사용해야하는거 맞죠?
동영상 강의에서 답이 20[A]라고 해서 알고 있는거랑 다른것 같아
인터넷에서 찾아봤는데 이 문제 12A 아닌가요?
전열응용설비에는 전기로, 용접기와 같이 역률이 낮고 전압변동을 고려하여야 하는 특수한 것도 있는데
가정용 전열기기나 적외선 가열장치 등 일반의 전열기설비는 일정한 전류를 어느정도의 시간 지속하여
흐르는 것이 보통이다.
(a ) 간선과 분기회로의 배선
- 전열기 분기회로는 1대 용량이 12[A] 이하일 때는 15[A] 분기회로
또는 20[A] 배선용 차단기 분기회로에서 다른 부하와 공급할 수 있다.
- 기타는 전용 분기회로에서 사용하여야 한다.
- 20[A] 이상 대용량 전열기의 분기회로에서 15[A] 이하인 소용량 전열기 분기 사용시:
(i) 소용량 전열기 용량은 대용량 전열기의 1/2 이하일 것
(ii) 분기회로는 합계부하전류에 따라서, 30[A] 또는 50[A] 분기회로
또는 그 이상일 것
(iii) 소용량 전열기에 이르는 배선과 분기점에는 과전류차단기를 부착할 것
- 전선굵기 및 개폐기, 과전류차단기의 정격