491P 11번
-(1)에서 왜 효율을 안나누어 주나요??
-(2)에서 전동기는 조명을 제외한 스프링쿨러, 소화전펌프, 양수펌프 다 말하는 건가요?? 그러면 문제에서 발전기라고 했는데 발전기=전동기? 이렇게 되나요?
503P 13번
-(2)에서 32[W] 2등용 등기구라고 되어있는건 2등용이 32W라는 거 아닌가요?? 그래서 32W 형광등 전광속 2890을 대입했는데 2를 곱해주어야한다고 되어있습니다. 문제가 헷갈립니다.. 그냥 보고 외워야 하나요?
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
(1) 전부하 특성에 의해 계산할 때에는 입력 전력 KW를 대입합니다.
출력의 경우라면 출력 / 효율을 하여 입력을 구하겠지만
입력을 대입하기 때문에 효율로 나누면 안됩니다.
(2) 전동기 기동 용량을 갖고 발전기 용량을 산정하는 것입니다.
따라서 주어진 공식에 대입한 값이 전동기 기동에 의한 용량이며 곧 발전기 용량이 됩니다.
(2) 32W 형광등의 전광속이 2890이며, 문제에서는 형광등 기구를 물었기 때문에 2를 곱해준 것입니다.
즉, 형광등 한개의 용량을 알려줬기 때문에 기구 1개는 2를 곱해야 합니다.
아울러, 일번적으로 32W형광등 1개의 광속은 3000lm 이 되지 않습니다.