원곡동 상가 주택 1층 미용실 간판이 있는 외벽에서 물이 새서 떨어지는 누수 원인은? 2층 원룸 욕실 화장실 세면기 밑에 PB 에이콘 온수 배관 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
유튜브 검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~눌러주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
안산 단원구 원곡동에 위치한 상가 주택 건물 주인께서 며칠 전에
누수로 문의를 주셨는데요
1층은 상가이고 2층~4층은 주택인 상가 주택입니다
1층에 미용실이 입주해서 영업을 하는 중인데 2일~3일 전쯤부터
간판이 있는 외벽 쪽에서 물이 조금씩 물이 새다가 다음날부터 제법 많은
물이 새서 떨어져서 건물 주인께서 누수 점검을 요청 주셔서 제가 바로
출동해서 육안 점검을 일단 해보고~~ 상황을 봤습니다
육안으로 봐도 제법 많은 물이 떨어져서 분명히 수도 배관에서 누수로
보여서 누수가 제일 의심되는 2층 205호 원룸 세대에 기본적인 온수 배관에
공압을 넣어서 누수 점검 테스트를 해보니 압이 그냥 떨어져서 이건 분명히
누수다라는 판단이 왔습니다
건물 주인께 온수 배관에서 누수가 된다고 상황 설명을 드렸더니
살짝 못 믿는 눈치였습니다
건물 주인께서 하시는 말씀이 현재 세입자가 중국에 나간 지 6개월 정도가
됐다고 하면서 현재 공실로 비워 있는지 6개월 정도가 됐는데 누수가 될 수 있는지
고개를 살짝 저으면서 의심의 눈초리로 다른 누군가와 전화 통화를 합니다
제가 건물 주인께 간단하게 누수 점검 테스트를 할 수 있는 방법을 알려드렸습니다
보일러 밑에 온수 물을 차단 할수 있는 밸브를 1일~2일 정도 잠가 보면 알 수 있다고
설명을 드리고 밸브를 잠그고 기다리면 외벽에서 떨어지는 물이 분명히 안 샐 거라고
말씀을 드리고~~ 그리고 또다시 보일러 밑에 밸브를 열어보면 다시 물이 새면
물이 샐 거라고 제가 건물 주인께 말씀을 드렸습니다
건물 주인께 직접 테스트해 보고 제가 말씀드린 게 맞다면 누수 공사 요청을 주시라고
말씀을 드리고 철수를 했습니다
그리고 며칠 후 오후 시간에 다시 연락이 왔습니다
제가 알려준 대로 했는데 물이 말랐다가 다시 물이 새서 온수 배관에서
확실히 누수돼서 연락을 한 거라고 하면서 누수탐지 공사를 요청 주셨습니다
다시 연락 준다고 하고~~ 연락하는 사람 거의 없는데 이번에 건물 주인은 연락을 주셔서
제가 성심성의껏 공사를 진행해 드렸습니다
누수가 의심되는 2층 205호 원룸 세대에 온수 배관에서 확실히 누수가 확인돼서
공압을 넣어서 청음 탐지기 센서로 누수음을 추적해서 욕실/화장실 세면기 밑에서
PB 에이콘 온수 배관 누수를 찾아서 수리를 해서 해결을 해드렸습니다
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~
안산 단원구 원곡동에 위치한 상가 주택입니다
1층 미용실이 입주해서 영업을 하는 중인데 간판이 있는
외벽에서 제법 많은 물이 새서 떨어지는 상황입니다
2층에 205호 세대에서 누수가 의심돼서 누수 탐지 공사를 진행했습니다
보일러에서 온수 배관을 분리해서 공압을 넣어서 누수 점검 테스트를 해보니
압이 바로 떨어집니다 혹시나 수전에서 압이 밀리는 게 아닌가 하고 점검을 해봐도
전혀 수전에서 밀리는 압이 없어서 분명히 누수가 맞다는 판단이었습니다
온수 쪽 배관 누수로 공압이 바로 새는 영상~~
압이 그냥 샙니다
청음 탐지기 마우스 센서로 보일러 밑에부터 누수음을 들으면서
포인트 추적 중에 역실/화장실 세면기 밑에서 아주 강력한 누수음이 들려왔습니다
여러 번 소리를 들어봐도 분명히 누수음입니다
굴착 결정을 합니다
타일을 그라인더로 커팅해서~~ 타일을 굴착해서
온수 배관 누수를 정확히 찾았습니다
누수 원인을 보면 건축할 때 PB 에이콘 배관 수도 배관을 시공하면서
바닥에서 벽으로 90도로 꺾이는 부분에는 엘보 부속품을 연결해서
시공을 해야 하는데 엘보 부속품을 연결하지 않고 배관을 그냥 무리하게 휘어서
시공해서 휘어진 부분이 피로 누적으로 누수가 된 겁니다
온수 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 PB 에이콘 온수 배관을 절단하고
아주 튼튼한 수리용 부속품과 배관으로 다시 연결해서
공압을 다시 넣어서 부속 연결 부분에 비누 거품 물을 칠해서
누설 테스트도 꼼꼼하게 하고 2차 누수가 있는지 압이 또 새는지
확실하게 점검 테스트를 진행했습니다
배관 연결 부분에는 누설이 전혀 없고 공압도 전혀 새지 않았습니다
누수는 확실하게 잡혔습니다
직수(냉수) 배관도 휘어진 부분이 언제 또 누수될지 몰라서
바닥을 굴착했을 때 예방 차원에서 수리를 진행해 드렸습니다
몰탈 방수하고~~
타일 땜방 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다