선부동 군자 주공 12단지 아파트 밑에 집 주방 천장 싱크대 위에
천장 벽지에 얼룩이 생기면서 물이 새는 누수 원인은?
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
안산 단원구 선부동에 위치한 군자 주공 12단지 아파트 집주인께서
어제 일요일(휴일)에 밑에 집 누수로 공사 요청을 주셨는데요
현재 세입자가 거주를 하는데 어제 일요일 오전 시간에 관리 사무실
직원분이 오셔서 밑에 집에 누수 현상이 있다고 하면서 세입자분께
같이 밑에 집에 방문해서 한번 보자고 해서 세입자분이 밑에 집에
누수를 확인했다고 합니다
주방 싱크대 위에 천장 벽지에 얼룩이 생기면서 벽지 속으로 물이 고이면서
싱크대 상부장 속으로 물이 흐르면서 누수돼서 싱크대 나무 합판이
물이 먹어서 부풀어 오르고 내부로 물이 고이면서 누수 현상이 있는
상황입니다
관리실 직원분이 점검을 했는데 윗집에 싱크대 하부장 밑에 밸브가 있는 곳에
거울로 비춰보니 물이기가 많이 있다고 하면서 누수 업체에 의뢰해서 공사를
진행하라고 해서 어제 오후 시간에 연락을 주셔서 제가 일요일(휴일)이지만
방문해서 상황 설명을 듣고 오늘 오전 시간에 누수 공사를 진행했습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
안산 단원구 선부동에 위치한 군자 주공 12단지 아파크 모습입니다
밑에 집에 누수 모습입니다
주방 천장 벽지에 얼룩이 생기면서 벽지 속으로
물이 고이면서 싱크대 상부장타고 물이 흘러내리는 상황입니다
싱크대 나무 합판이 물이 먹어서 부풀어 오르면서 변형이 생겼습니다
아마도 싱크대 상부장은 교체를 해야 될 듯합니다
싱크대 상부장 문을 열어서 물이 새는 상황을 설명을 주시는데요
물이 나무 합판을 타고 흘러서 내부에 물이 고이고
나무 합판 타고 물이 미세하게 흘러내리는 상황이었습니다
관리 사무실 직원분이 나오셔서 점검을 했는데
싱크대 하부장 밑에 밸브가 있는 곳에 거울로 비춰보니
물기가 많이 있다고 하면서 누수 업체에 공사를 의뢰하라고 해서
저희 업체에 연락을 주셔서 제가 육안 점검을 해보니 밸브가 있는 곳에서
누수가 의심되는 상황이었습니다
일단 육안으로는 잘 안 보이지만 손으로 만져보면 물기가 많이 묻어났습니다
누수탐지 공사를 진행했습니다
밸브가 있는 싱크대 하부장을 탈거해서 빼내서
옆으로 이동하고 육안으로 밸브 누수를 점검했습니다
육안으로 봐도 오랭 세월 노후와 부식이 심합니다
수도 계량기 물 차단 밸브를 잠가 놓았다고 해서 밸브를 다시
열어서 육안으로 누수 점검을 했습니다
바닥으로 물이 조금씩 살짝 흐르는 게 보이는데요
근데 정확히 어디에서 누수인지 잘 안 보여서 배관에 공압을 넣어서
물 빼기를 하고 다시 공압을 넣어서 공압 누수 점검 테스트를 진행했습니다
베란다 보일러에서 온수 배관을 분리해서 빼내서
공압을 넣어서 공압 누수 점검 테스트를 해보니 압이 아주 미세하게
손실이 있습니다
그래서 싱크대 밑에 밸브를 확인했습니다
밸브가 있는 곳에서 새는 소리가 들려서 비누 거품 물을 칠해서
누수를 확인했습니다
밸브가 있는 곳에서 누수되는 영상~~
누수되는 밸브 수리를 위해서
바닥을 굴착했습니다
누수되는 밸브 수리를 위해서 그라인더로 절단하고
동파이프를 사포로 갈아내고 동파이프 전용 RJ 부속품을 연결해서
수리를 진행했습니다
동파이프 RJ 부속품과 PB 에이콘 부속과 배관으로 연결해서
누수를 완벽하게 해결하고 직수(냉수) 밸브도 비슷하게 노후와 부식으로
예방 차원에서 동시에 수리를 진행해 드렸습니다
누수되는 배관 수리 후~~ 공압을 넣어서 배관 연결 부분에 비누 거품 칠해서
누설도 꼼꼼하게 체크하고 압이 떨어지는지를 체크했습니다
부속품 연결 부분에는 누설도 전혀 없고 공압도 전혀 손실이 없습니다
누수는 완벽하게 잡혔습니다
마무리 진행합니다
되메우기 하고~~
시멘트 미장 마감 마무리했습니다
싱크대 원위치 시공 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다
010-2470-7351 031-401-7784 031-413-3536
최고의 장비와 노하우로 시공합니다