상록구 사동 다가구 주택 3층 원룸 세대 욕실/화장실 천장에서 물이 새는 누수 원인은? 옥탑에 직수(냉수) PB 에이콘 배관 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
유튜브 검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 업로드 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~ 눌러 주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
안산 상록구 사동에 위치한 다가구 주택 건물 주인께서 3층 원룸 세대
욕실/화장실 천장에서 제법 많은 물이 떨어진다고 하면서
누수 공사 요청을 주셨는데요
제가 누수 및 하수구 막힘으로 몇 년째 단골로 공사 요청을 주시는
건물입니다
건물 주인께서 하시는 말씀이 세입자가 욕실 천장에서 수요일 저녁 늦은 시간부터
천장에서 물이 떨어지는 소리가 들리면서 다음날 아침에 보니까
욕실 천장에서 제법 많은 물이 떨어져서 건물 주인께 연락이 와서 누수 공사를
진행하게 됐습니다 제가 건물 주인께 연락을 받고 현장으로 바로 출동해서
상황을 봤습니다 건물 주인이 4층에 거주를 하시는데 옥탑에 원룸 세대 수도 배관에
누수인 것 같다고 말씀을 하십니다 옥탑에서 내려오는 오수관 및 생활 하수관이 있는
비트가 있는 현관 출입문 대리석이 아침부터 젖으면서 번진다고 합니다
제가 건물 주인께 현관 대리석이 젖으면서 번져도 4층 주인 세대에서 수도 배관이
누수돼도 비슷하게 대리석이 젖으면서 번질 수 있다고 말씀을 드리고
건물 주인과 같이 물이 새는 3층 원룸 세대에 방문해서 물이 새는 모습을 보고
다음날 공사를 하기로 일정을 잡고~~ 다음날 오전 시간에 사동 다가구 주택 현장으로
출동 중에 건물 주인께서 다시 연락을 주셨습니다 옥탑에서 누수라고 말씀을 하십니다
옥탑에서 내려오는 비트 쪽 천장 몰딩이 있는 곳에서 물이 떨어진다고 하면서
분명히 옥탑에 원룸 세대에서 누수라고 해서 제가 현장에 도착해서 확인하고
옥탑 원룸 세대에 공압을 넣어서 누수 점검 및 테스트를 해보니까
직수(냉수) 배관에서 누수탐지 공사를 진행했는데 바닥 콘크리트 시멘트가 너무 두껍고
단단해서 공사 엄청 많이 어려웠습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
3층 원룸 세대 욕실/화장실 천장에서 제법 많은 물이 새서
떨어지는 상황이었습니다
점검구 열어서 육안으로 점검을 했습니다
점검구 열고 물이 어디서 어떻게 떨어지는지 확인을 해보니까
PVC 배관 타고 물이 떨어지는 상황입니다
PVC 배관이 옥탑에서 내려오는 배관이라고 건물 주인께서
말씀을 하시고 첫날에는 제 생각은 건물 주인과 조금 달랐습니다
저는 옥탑에서 누수는 아닌 것 같고 4층 주인 세대 직수(냉수) 배관에서
누수가 유추됐습니다
3층 원룸 세대 욕실 천장 PVC 배관에서 물이 누수되는 영상~~
옥탑에 원룸 세대에서 누수가 확인돼서 공압을 넣어서
누수 점검 테스트를 진행했습니다
온수 배관부터 공압을 넣어서 누수 점검 테스트를 해보니
전혀 공압 손실이 없습니다
온수 배관은 누수가 아니었습니다
직수(냉수) 배관에 공압을 넣어서 누수 점검 테스트를 해보니
역시 공압이 조금씩 떨어집니다
여러 번 반복적으로 테스트해 봐도 공압이 비슷하게 떨어져서
이건 분명히 누수가 맞다는 판단에 청음 탐지기 센서로 누수음을 들으면서
포인트 추적을 했습니다
직수(냉수) 배관 누수로 공압이 떨어지는 영상~~
청음 탐지기로 욕실부터 누수음을 들으면서
포인트 추적을 했습니다
전혀 누수음이 들리지 않았습니다
욕실/화장실은 누수가 전혀 아니라는 판단이었습니다
청음 탐지기 센서로 보일러 밑에 세탁기가 있는
주변을 누수음을 들으면서 포인트 추적을 했습니다
마우스 센서가 놓인 근처에서 누수음이 들려왔습니다
청음 탐지로는 어려워서~~
누수탐지용 가스를 주입해서 가스 탐지를 병행해서
포인트 추적을 했습니다
한참을 기다려도 가스 탐지기에 가스 반응이 오는 곳이 전혀
없어서 누수 포인트 지점 찾기에 매우 어려웠습니다
가스 반응이 오는 곳이 전혀 없어서 청음 탐지기 누수음이
제일 크게 들리는 지점을 일단 굴착해서 상황을 봤습니다
청음 탐지기에 누수음이 크게 들리는 지점을 굴착해서 보니까
누수 지점이 아니었습니다
물기도 전혀 없고 새는 소리도 안 들리고 가스 반응도 전혀 안 왔습니다
바닥 콘크리트 두께가 어마무시합니다
머릿속으로 여기서 포기를 해야 하나 어떻게 해야 하나를
고민에 고민을 했습니다
건물 주인께 시간이 많이 걸리고 비용도 많이 추가될 걸로 보인다고
말씀을 드렸더니 알았다고 해서 무조건 공사를 다시 진행하기로 했습니다
만약에 건물 주인께서 추가 비용은 안 된다고 했으면 철수를 결정했을 겁니다
건물 주인께서 옥탑에서 내려오는 PVC 배관에 비트를 뜯어서
확인해 보자고 해서 비트를 절단해서 상황을 봤습니다
공압을 넣어보면 새는 소리가 들립니다
귀로 소리가 들린다는 것은 가까운 곳에서 샌다는 판단이었습니다
옥탑에서 내려오는 오수관 및 생활 하수관 그리고
메인용 직수(냉수) 수도 배관이 있습니다
메인 수도 배관에 물 차단 밸브를 새로 만들어서 누수 체크를 했습니다
밸브를 열면 바로 배관 타고 물이 흘러내립니다
비트에서 옥탑 원룸 세대로 들어가는 PB 에이콘 수도 배관을 찾으면
누수가 해결될 수 있을 걸로 판단됐습니다
리지드 내시경 카메라의 도움을 받기로 합니다
비트에 내시경 카메라를 놓고 손드 주파수를 활성화시켜서
위치 탐지를 했습니다
옥탑 원룸 세대에서 비트 지점을 관로 탐지기로 찾아서
굴착해서 메인 수도 배관을 찾았습니다
바닥 콘크리가 너무 단단하고 두껍고~~
난방 배관 PVC 배관 수도 배관이 있어서
마치 발굴하듯이 아주 조금씩 굴착해서
메인용 수도 배관을 찾았습니다
메인용 수도 배관을 아주 어렵게 찾았습니다
수도 배관을 절단해서 공압을 넣어서
누수 점검 테스트를 진행했습니다
새는 소리가 제법 크게 들려왔습니다
직수(냉수) 배관이 누수되는 영상~~
더 이상 굴착은 어려워서~~
이중 배관 공법으로 수리를 진행했습니다
PB 에이콘 15미리 배관 속으로 PB 에이콘 10미리 배관을
넣어서 이중 배관 공법으로 수리를 진행했습니다
누수되는 수도 배관을 수리 후~
수전 레버를 열어서 물이 잘 나오는지를 점검하고 마무리했습니다
물도 잘 나오고 이제는 물이 새는 곳이 전혀 없습니다
건물 주인께서 건축할 때 타일을 잘 보관하고 있어서
똑같은 타일을 붙였더니 공사한 흔적이 별로 없습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다