1. 관련법규 내용
전기설비기술기준 제 45조 ②항
특별고압 또는 고압전로에 변압기에 의하여 결합되는 사용전압 400V 이상의 저압회로에는 지기가 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다.
2. 직접 접지식 지락차단장치 시설방법
가. ELB에 의한 지락차단 방법
그림1. ELB에 의한 지락차단 회로
ELB의 감도전류에 따라 지락차단전류가 정하여진다.
ELB의 정격지락감도전류는 제조사 마다 약간의 차이는 있지만 ○○제조사의 정격감도전류(㎃)는 30, 100, 200, 500의 4가지 종류가 제조되고 있다.
나. CT Y결선 잔류회로에 의한 지락차단 방법
그림2. CT Y결선 잔류회로에 의한 지락차단 회로
1) 검출방식
CT Y결선의 잔류회로를 이용 지락전류를 검출하는 방식으로 가장 흔하게 쓰이며 지락전류의 계산은 제2종 접지선을 이용하는 방식과 동일함
2) 적용설비
CT Ratio가 400/5이하인 비교적 시설용량이 작은 설비
3) 특기사항
CT 오결선시는 지락과전류계전기가 오동작 하게된다.
다. 3권선 영상분로회로에 의한 지락차단 방법
그림3. 3권선 영상분로회로에 의한 지락차단 회로
1) 검출방식
3권선 CT를 이용하는 방식으로 2차권선은 Y결선하여 OCR을 접속하고 3차권선은 영상분로 접속하여 지락전류를 검출 차단하는 방식임
2) 적용설비
제2종 접지선 이용방식과 같이 CT Ratio 가 400/5를 넘는 비교적 시설용량이 큰 곳
3) 특기사항
- 2차 결선은 Y(잔류회로 없음) 결선을 사용한다.
- CT 오결선시는 지락과전류계전기의 오동작 우려가 있음
- 3차 권선 1차와의 CT비율은 100/5를 사용한다.
라. 저압측 2종접지선의 CT에 의한 지락차단 방법
그림4. 저압측 2종접지선의 CT에 의한 지락차단 회로
특이사항
- CT1은 과부하 및 단락보호용, CT2는 지락보호용으로 한다.
- 타 군 변압기와 2종접지선을 공용사용 하거나 수전설비 일부접지선을 공통으로 결선하여 사용하는 경우 타 접지선전류에 의해 영향을 받을 수가 있다.
- CT2의 변류비는 OCGR(또는 EOCR)의 Tap 범위를 고려하여 100/5를 사용한다.
3. 비접지식 지락차단장치 시설방법
이므로 ※ V: 440, C: 대지충전용량(0.01㎌정도)
따라서 비접지 저압회로의 지락전류는 아주 작아 지락차단장치를 신중을 기하여 설비하여야 한다.